当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

配电变压器台架安装时,要求在安装跌落式熔断器时其熔丝管轴线与地垂线有()的夹角。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

安装熔体必须保证接触良好,并经常检查  熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换  更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相同规格熔管备件  跌落式熔断器的熔丝不应过大,应根据变压器一次额定电流来配送,并使用合格的专用熔丝  
上、 下引线要压紧, 与线路导线的连接紧密可靠  操作灵活可靠, 接触紧密。 合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程  熔断器安装牢固, 排列整齐, 熔丝管轴线与地面的垂线夹角应为15° ~45°  熔断器水平相间距离不应小于 500mm。  熔断器水平相间距离不应小于 550mm  瓷件良好, 熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象  跌落式熔断器的各部分零件完整  
跌落式熔断器的各部分零件完整  转轴光滑灵活,铸件无裂纹、砂眼、锈蚀  瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象  熔断器安装牢固,排列整齐,熔丝管轴线与地面的垂线夹角应为15°~45°  熔断器水平相间距离不应小于550mm操作灵活可靠,接触紧密。合焰丝管时上触头应有一定的压缩行程  上、下引线要压紧,与线路导线的连接紧密可靠  熔断器水平相间距离不应小于500mm  
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流;  配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件;  柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择;  10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。  

热门试题

更多