当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为保证线路末端用电设备的电压不低于额定电压的(),需使发电机的额定电压比电设备的额定电压高5%。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

高于 5%  高于 10%  等于  低于 5%  
110kV有效接地系统不低于0.75Um  3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.2UM和1.1UM  中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统,分别不低于0.64UM和0.58UM  对3~20kV发电机,不低于0.81倍发电机最高运行电压  
110kV及220kV有效接地系统,其额定电压不低于0.8Um;  35、66kV系统,其额定电压不低于1.2Um;  3~10kV系统,其额定电压不低于1.1Um;  3kV及以上具有发电机的系统,其额定电压不低于1.1Um。  
110kV及220kV有效接地系统,其额定电压不低于0.8Um;  35、66kV系统,其额定电压不低于1.2Um;  3~10kV系统,其额定电压不低于1.1Um;  3kV及以上具有发电机的系统,其额定电压不低于1.1Um。  
50MW及以上汽轮发电机不低于1.8倍;  100MW及以上汽轮发电机不低于1.8倍;  50MW及以上水轮发电机不低于2倍;  其他不低于1.6倍。  
励磁系统应保证发电机磁场电流不超过其额定值的 1. 1 倍时能够连续稳定运行  交流励磁机励磁系统顶值电压倍数不低于 2. 0 倍  励磁系统允许顶值电流持续时间不低于 5s  励磁设备的短时过负荷能力应大于发电机转子短时过负荷能力  
110kV及220kV有效接地系统不低于0.8Um  3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.1Um和Um;3kV及以上具有发电机的系统不低于1.1Umg  中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统分别不低于0.64Um和0.58Um;对于3~20kV发电机,不低于0.64Umg  避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量  阀式避雷器标称放电电流下的残压,不应大于被保护电气设备标准雷电冲击全波耐受电压的71%  
110kV有效接地系统不低于0.75Um  3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.2Um和1.1Um  中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统,分别不低于0.64Um和0.58Um  对3~20kV发电机,不低于0.81倍发电机最高运行电压  

热门试题