110kV有效接地系统不低于0.75Um 3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.2UM和1.1UM 中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统,分别不低于0.64UM和0.58UM 对3~20kV发电机,不低于0.81倍发电机最高运行电压
110kV及220kV有效接地系统,其额定电压不低于0.8Um; 35、66kV系统,其额定电压不低于1.2Um; 3~10kV系统,其额定电压不低于1.1Um; 3kV及以上具有发电机的系统,其额定电压不低于1.1Um。
110kV及220kV有效接地系统,其额定电压不低于0.8Um; 35、66kV系统,其额定电压不低于1.2Um; 3~10kV系统,其额定电压不低于1.1Um; 3kV及以上具有发电机的系统,其额定电压不低于1.1Um。
50MW及以上汽轮发电机不低于1.8倍; 100MW及以上汽轮发电机不低于1.8倍; 50MW及以上水轮发电机不低于2倍; 其他不低于1.6倍。
励磁系统应保证发电机磁场电流不超过其额定值的 1. 1 倍时能够连续稳定运行 交流励磁机励磁系统顶值电压倍数不低于 2. 0 倍 励磁系统允许顶值电流持续时间不低于 5s 励磁设备的短时过负荷能力应大于发电机转子短时过负荷能力
110kV及220kV有效接地系统不低于0.8Um 3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.1Um和Um;3kV及以上具有发电机的系统不低于1.1Umg 中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统分别不低于0.64Um和0.58Um;对于3~20kV发电机,不低于0.64Umg 避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量 阀式避雷器标称放电电流下的残压,不应大于被保护电气设备标准雷电冲击全波耐受电压的71%
110kV有效接地系统不低于0.75Um 3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.2Um和1.1Um 中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统,分别不低于0.64Um和0.58Um 对3~20kV发电机,不低于0.81倍发电机最高运行电压