你可能感兴趣的试题
机械控制 工业企业 生产控制过程 工业现场用计算机
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态 备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于2h
当系统中仅有一台应急照明控制器时,应急照明控制器应设在消防控制室内或有人员值班的场所。 当系统中设有多台应急照明控制器时,主控制器设置在消防控制室内,其他控制器设在配电间等场所 应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作 1.5 小时 每台应急照明控制器控制的集中电源、分配电装置、配电箱、灯具等设备总数不大于 3200 个
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态 备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能处于原有状态,等待主程序重新启动 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态 断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个“灯具故障” 应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、 标志灯指示状态改変 控制器显示“集中电源或应急照明配电箱故障” 控制器显示某一“灯具故障”
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态 备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
操作自带电源型系统的手动转换装置,系统进入应急工作状态 模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态 应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源的工作状态 手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态
火灾报警控制器 消防电气控制装置 消防联动控制器 气体灭火控制器
采用光隔离器,实现控制器内部与外部的电气隔离 控制系统数字地与模拟地连接 控制器各功能板所有电源均采用隔离电源 输入输出的信号线均采用带护套的抗干扰屏蔽线