组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才能启动 系统宜延迟启动,但延迟时间不应大于30s 手动操作装置应设在防护区内便于操作的地方 防护区入口处应设置手动、自动转换控制装置 手动、自动转换控制应置于自动控制状态
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才 能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于 90s 手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止 在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动关闭通风空调防火阀等 预制灭火系统应仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 平时有人工作的防护区可以延迟20s喷射