你可能感兴趣的试题
两台所用变压器分别由两台主变压器低压侧引接,第3台所用变压器从临近变电所引接。 所用电系统设两段母线,单母线接线,母线间设联络断路器。两段母线分别由两台主变压器低压侧供电。从所外引接的变压器作备用电源。 所用电负荷均从所用配电屏放射方式供电。两台主变压器B相冷却控制箱从1号所用电母线引接两回电源,并设置电源自动切换装置,切换后各引1回电源至A、C箱冷却控制箱。 配电装置断路器,隔离开关操作及加热负荷采用环形供电方式,电源从两段所用电母线引接,环网中设刀开关,开环运行。
330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷; 220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
变电所的操作电源采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,采用单母线或分段单母线的接线 变电所可装设一台所用变压器即可满足变电所用电的可靠性 变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
三台主变压器负荷均匀分布 1000kVA主变压器容量不能充分发挥作用,仅相当于642MVA 三台主变压器按容量大小分布负荷 1000kVA主变压器容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA
500kVA; 630kVA; 800kVA; 1000kVA。
变电所的操作电源采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,采用单母线或分段单母线的接线 变电所可装设一台所用变压器即可满足变电所用电的可靠性 变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
线路充电功率 变电所所用无功负荷 变压器无功损耗 电容器
变电所的操作电源,采用一组220V固定铅酸蓄电池组,充电、浮充电用的硅整流装置合用一套 变电所的直流母线,采用单母线接线方式 变电所装设两台容量相同可互为备用的所用变压器 变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量确定
两台以上主变压器时,可装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,两台所用变压器可分别接自主变压器低压侧 初期只有一台变压器且所用电作为交流控制电源时,应由所外可靠电源引接 两台以上主变压器时,由变压器低压侧分别引接两台容量相同的所用变压器,并应从所外可靠电源引接一台专用备用变压器 当有一台变压器时,除由所内引接一台工作变压器外,应再设置一台由所外可靠电源引接的所用工作变压器
160kVA 200kVA 250kVA 315kVA
宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器 只装设一台所用变压器 应装设三台不同容量的所用变压器 应装设两台不同容量的所用变压器
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定; 凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷; 主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
91.6kVA 176.6kVA 193.6kVA 219.1kVA
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器; 330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器; 220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行; 35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。
三台主变压器负荷均匀分布 1000kVA主变压器容量不能充分发挥作用,仅相当于642MVA 三台主变压器按容量大小分布负荷 1000kVA主变压器容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA
负荷计算采用换算系数法,动力负荷的换算系数K取0.8; 两台互为备用的设备其负荷在选择变压器容量时应全部计算; 连续运行的设备应全部计算; 备用变压器的容量应与工作变压器容量相同。
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器; 如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。