旁路断路器和兼作旁路的母联或分段断路器 3kV及以上的电缆线路,当用电设备允许且无备用电源自动投入时 3kV及以上的架空线路,当用电设备允许且无备用电源自动投入时 3kV及以上的电缆与架空的混合线路,当用电设备允许且无备用电源自动投入时
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
保证任意一段电源开断后,另一段电源有足够高的电压时,才能投入分段断路器 保证任意一段母线上的电压,不沦因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作 保证自动投人装置只动作一次 电压互感器回路断线的情况下,不应启动自动投入装置
重要用户以及一级负荷用户,应在变压器低压侧的分段开关处,装设自动投入装置。其它负荷性质的用户,不应装设自动投入装置。 10kV~220kV电源侧进线断路器处,不宜装设自动投入装置。 110kV~220kV电源侧进线断路器处,不宜装设自动投入装置。 35kV及以上变电所内应装设两台所用变压器。
除发电厂备用电源快速切换外, 应保证在工作电源或设备断开后, 才投入备用电源或设备 工作电源或设备上的电压, 不论何种原因消失, 自动投入装置均应动作 自动投入装置应保证只动作一次
1000mm 1100mm 1130mm 1149mm
备用电源自动投入装置 自动重合闸装置 直流电源装置
保证任意一段电源断开后,另一路电源有足够高的电压时,才能投入分段断路器 保证任意一段母线上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作 保证自动投入装置只动作一次 电压互感器断线的情况下,不应启动自动投入装置
备用电源自动投入装置一般分为明备用和暗备用两种 备用电源自动投入装置应在工作电源断开前,先将备用电源投入 当备用电源无电压时,备用电源自动投入装置不应启动 备用电源自动投入装置必须有低压启动机构与合闸机构
手动断开工作回路断路器时,备用电源自动投入装置动作,投入备用电源断路器 工作回路上的电压一旦消失,自动投人装置应立即动作 在鉴定工作电压确定无电压而且工作回路确实断开后才投人备用电源断路器 备用电源自动投入装置动作后,如投到故障上,再自动投人一次