你可能感兴趣的试题
金属槽盒不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4mm2。 金属槽盒不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属槽盒全长不少于2处与保护线(P或保护中性线(PEN)干线连接。 金属槽盒不得直接与设备连接。连接时应采用专用接地卡。 非热浸锌金属槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,热浸锌金属槽盒间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防 松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡ 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
直流工作地线, 应采用不小于 70 ~95mm2 的多股铜导线 线芯的截面积一般应不小于 16mm2 。 当相线截面积S 大于 35mm2 时, 保护地线截面积应不小于S/2。 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 严禁在接地线中加装开关或熔断器 光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(P或接零(PE干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
根据施工图纸中低压配电系统接地要求,做好重复接地 当设计无要求时,重复接地线的截面积不应小于进户线相线截面积的一半 箱、盘的接地应牢固紧密,可开启的箱门应用硬铜线与箱、盘金属框架的接地端子连接 连接柜、屏、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可转动部位,应采用多股铜芯软电线进行跨接地
相线截面积S 大于 35mm2 时, 保护接地线截面积应不小于S/2 光缆加强芯可以不用接地 一般设备的保护接地线, 截面积应不小于 16mm2 可以在接地线中加转开关或熔断器 直流工作接地线应采用 70~90mm3 多股铜导线
绝缘导线、 2.5 mm² 铜芯绝缘导线、 4 mm² 铜芯软导线、 4 mm²
光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 直流工作地线, 应采用不小于70 ~95mm2的多股铜导线 严禁在接地线中加装开关或熔断器 线芯的截面积一般应不小于16mm2 。 当相线截面积S大于35mm2时, 保护地线截面积
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
成套接地线应采用护套的铜绞线 成套接地线应采用透明护套的多股软铜线 成套接地线应采用专用线夹 成套接地线导线截面积不得小于 10mm2 成套接地线导线截面积不得小于 25mm2