当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

高层建筑内的锅炉房应布置在()靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

燃油,燃气锅炉房可布置在建筑首层  变压器室可布置在地下一层靠外墙部位  采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层  常(负)压燃油,燃气锅炉房可布置在地下二层  
燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下1层靠外墙部位  锅炉房、变压器室与其他部位之间可采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,在隔墙上严禁开设洞口  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统  当锅炉房内设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置乙级防火门  
靠外窗布置  设直接对外的安全出口  对外出口门为甲级防火门  外墙的门、窗上方设防火挑檐  
首层靠外墙部位  首层或地下一层靠外墙部位  首层或地下一层  地下一层靠外墙部位  
首层靠外墙部位  地下一层外墙部位  地下二层  屋面层  
首层靠外墙部位  首层或地下一层靠外墙部位  首层或地下一层  地下一层靠外墙部位  
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层   变压器室可布置在地下一层靠外墙部位   采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层   常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层  
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙可贴邻布置  采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门  应布置在首层或地下一层靠外墙部位  锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3  
采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当必须开门时,应设甲级防火门  应布置在首层或地下一层靠外墙部位  不应布置在人员密集场所的上一层,下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙时可贴邻布置  锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h  
某燃煤锅炉房设置在住宅建筑首层靠外墙部位(住宅首层为自行车库)  设置在住宅建筑地下二层的常(负)压燃油锅炉房通过建筑内设置的中央空调系统通风换气  设置在住宅建筑内,采用相对密度为0.8的气体为燃料的燃气锅炉房设置在地下一层靠外墙部位  设置在住宅建筑内的燃气锅炉房,其疏散门经过相邻变压器室后再经过一段8m长的疏散走道通向室外  设置在某二类高层住宅建筑内的燃气锅炉房设置了火灾自动报警系统  
宜在高层建筑外设置  当受条件限制需设置在高层建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层,下一层或贴邻  当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位  当常压或负压燃气锅炉房距安全出口的距离大于4m时,可设置在屋顶  
建筑的地下三层靠外墙部位  建筑的地下二层靠外墙部位  建筑的首层或地下一层靠外墙部位  建筑的地上二层靠外墙部位  
靠外墙布置  外墙设对外安全出口  对外出口门为甲级防火门  外墙开口上方设防火挑檐  
靠外窗布置  设直接对外的安全出口  对外出口门为甲级防火门  外墙开口上方设防火挑檐  
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层  变压器室可布置在地下一层靠外墙部位  采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层  常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层  
设置在屋顶上的常压燃气锅炉,与屋面安全出口距离为6m  设置在地下一层的燃油锅炉房,与其他部位之间采用2h防火隔墙分隔  设置在首层靠外墙的燃气锅炉房,直接开向室外的疏散门采用普通的平开门  锅炉房未设置火灾报警装置  
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙时可贴邻布置  采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当必须开门时,应设甲级防火门  应布置在首层或地下一层靠外墙部位  锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口  
建筑的地下三层靠外墙部位  建筑的地下二层靠外墙部位  建筑的首层或地下一层靠外墙部位  建筑的地上二层靠外墙部位  

热门试题

更多