燃气锅炉房的正常通风量按每15min换气1次确定 燃油锅炉房的事故排风量按每12min换气1次确定 燃油锅炉房的正常排风量按每15min换气1次确定 燃气锅炉房的正常通风量按每10min换气1次确定 燃气锅炉房的事故排风量按每4min换气1次确定
燃油,燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油,燃气锅炉房可布置在地下二层
锅炉房应设在首层或地下一层 锅炉房不应贴临人员密集场所 常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上 常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求 采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定 燃油锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定 燃油锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于12次h确定 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次h确定 燃气锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于12次h确定
火灾报警装置 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施 燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 紧急的装置的应急
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层
锅炉房应设在首层或地下一层 锅炉房不应贴临人员密集场所 常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上 常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求 采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
常压燃气锅炉房设置在屋顶,距安全出口的距离为5m 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房 采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉房设置在地下二层 锅炉房采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板与疏散楼梯间分隔 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物后,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀
某燃气锅炉房与民用建筑贴邻建造,并采用防火墙分隔 布置在民用建筑内的某负压燃气锅炉房设置在地下二层 布置在民用建筑内的锅炉房与其他部位之间分隔的防火隔墙开设甲级防火门、窗 布置在民用建筑内地下一层的锅炉房采用相对密度为0.85的可燃气体作为燃料
某燃煤锅炉房设置在住宅建筑首层靠外墙部位(住宅首层为自行车库) 设置在住宅建筑地下二层的常(负)压燃油锅炉房通过建筑内设置的中央空调系统通风换气 设置在住宅建筑内,采用相对密度为0.8的气体为燃料的燃气锅炉房设置在地下一层靠外墙部位 设置在住宅建筑内的燃气锅炉房,其疏散门经过相邻变压器室后再经过一段8m长的疏散走道通向室外 设置在某二类高层住宅建筑内的燃气锅炉房设置了火灾自动报警系统
省煤器装设在锅炉尾部烟道内 通常设有水软化装置、除氧装置 燃油锅炉房的日用油箱,使用重油,其容积不应超过5m3 燃气锅炉的调压装置不宜设在地下建筑物内
宜在高层建筑外设置 当受条件限制需设置在高层建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层,下一层或贴邻 当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位 当常压或负压燃气锅炉房距安全出口的距离大于4m时,可设置在屋顶
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层
燃气锅炉房选用了防爆型的事故排风机 机械通风设施应设置导除静电的接地装置 事故排风量换气次数6次/h 采用了相对密度>0.75的可燃气体为燃料
锅炉房应设置在首层或地下一、二层的靠外墙部位 总平面布局中,锅炉房应选择在主体建筑的下风或侧风方向 锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动或手动切断阀 常(负)压燃气锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求
锅炉房,变压器室门均应直通室外或安全出口 锅炉房内有储油间时,总储量多于10m,用防火墙隔开 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施 燃气,燃油锅炉房应设置独立通风系统
燃油或燃气锅炉房、 变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位, 但常(负) 压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上 不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻 设置在屋顶上的常(负) 压燃气锅炉, 距离通向屋面的安全出口不应小于 6m 采用相对密度(与空气密度的比值) 不小于 0. 75 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下 锅炉房、 变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口
设置在屋顶上的常压燃气锅炉,与屋面安全出口距离为6m 设置在地下一层的燃油锅炉房,与其他部位之间采用2h防火隔墙分隔 设置在首层靠外墙的燃气锅炉房,直接开向室外的疏散门采用普通的平开门 锅炉房未设置火灾报警装置