当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于水幕系统的手动控制方式说法正确的是() 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

开式系统采用手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出  闭式系统采用在试水阀处放水或手动方式关闭分区控制阀  开式系统实施细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统  开式系统模拟细水雾喷放试验时,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统  闭式系统的联动试验利用试水阀放水进行模拟  
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于90s  手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止  在使用于动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动  
泵组式细水雾系统应设有自动控制、手动和机械应急操作控制方式  瓶组式细水雾系统应设有自动控制、手动控制控制方式。  自动控制方式应能在接受到两个独立的火灾信号后启动系统  手动控制方式应能在防护区或控制中心远程手动启动和泵房就地手动启动系统。机械应急操作控制方式应能在瓶组间外出口处启动系统。  手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防误操作的措施  
水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮是用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  消防控制盘能够直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启  水幕系统开启后,需有权限的管理人员确认才能停止  当已确认有水幕系统需要启动时,可通过在设备间操作对应水幕系统雨淋报警阀组的应急启动阀门使水幕系统启动、停止  
电磁阀  电动阀  控制阀  排气阀  
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于90s  手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止  在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动  
自动控制  消防控制室(盘)手动远控  遥控控制  水泵房现场应急操作  
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射  自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动  手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m  
多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘  消防系统除采用联动控制方式外,还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制  防烟和排烟风机除用联动控制方式外,还应用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制  多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)只能设置1个多线控制盘  
电动启动  手动启动  温控启动  控制室远程控制  
水幕头支管、干支管  自动喷淋头控制阀  手动管制阀  闭式喷头  
瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统  泵组系统应具有自动、手动控制方式  开式系统分区控制阀应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能,关闭阀门应采用手动操作方式  火灾报警联动控制系统应能远程启动水泵或瓶组、开式系统分区控制阀,  系统应设置备用电源,系统的主备电源只需满足能自动切换。  
联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动.停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动.停止及水幕系统相关控制阀组的开启  压力开关.水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动.停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器  
按下3层1只手动火灾报警按钮,并且控制3层防火卷帘下降到楼板面  使2层防火卷帘附近两只感温探测器动作  在消防联动控制器的手动控制盘上,按下控制报警阀组电磁阀的启动按钮  手动启动水幕报警阀组紧急启动装置  
自动控制方式  自动控制方式  手动应急操作方式  机械应急操作方式  
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才 能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于 90s  手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止  在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动  
高位消防水箱出水管上的流量开关可直接自动启动预作用系统的消防水泵  处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关启动消防水泵  雨淋系统必须要火灾自动报警系统才可以启动  自动控制的水幕系统,应同时具备自动、远程及现场手动应急三种开启报警阀组的控制方式  快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之前开启  
应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成“与” 逻辑作为水幕阀组启动的联动触发信号  应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与同一防火分区两个不同的火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成“与” 逻辑作为水幕阀组启动的联动触发信号  应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  雨淋报警阀开启, 压力开关动作, 连锁启动水幕消防泵  

热门试题

更多