消防控制室应与哪些部位设置固定的对讲电话( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室应设置消防电话总机  消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位  多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接  设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮  电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1~1.3m  
消防控制室不可与建筑其他弱电系统合用  一类高层民用建筑的消防控制室设置在地下二层  消防控制室内消防电话网络应接入小区公共通讯网络  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  
消防水泵房;、备用发电机房  灭火控制系统操作装置或控制室  企业消防站、消防控制室、总调度室  经常有人值班的机房  
消防控制室与值班室设置固定的对讲电话。  手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔  消防控制室与消防水泵房设置固定的对讲电话  消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话  
消防控制室与所设的对讲电话分机进行1~3次通话试验  电话插孔按实际安装数量的10%~20%的比例进行通话试验  消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1~3次通话试验  每次通话应正常  
单独建造的消防控制室,其耐火极限不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,也可以设置在建筑物的地下一层  消防控制室内与消防设施无关的电气线路穿过应当分开设置,并应穿金属管保护  消防控制室,送回风管的穿墙处应设防火阀  
某大型商场在商场外单独建造消防控制室,耐火等级为三级,墙体为不燃性材料  某宾馆将消防控制室设置在地上一层靠外墙的部位,消防控制室的门开向宾馆内部的室外停车场  某办公楼将消防控制室设置在地下一层靠外墙远离楼梯间的位置  某超市将消防控制室设置在地下二层,并用耐火极限分别为2.00h的隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开  某宾馆消防控制室的送风管穿越墙面处设置防火阀  
消防控制室与值班室.消防水泵房.配电室.通风空调机房.电梯机房,区域报警控制器显示处及气体灭火系统应急操作装置处,均设置固定的对讲电话  手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔  消防控制室可以不设置外线电话,可以由其他人转接  消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话  
消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能  消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话  消防控制室不需要有消防电话通话录音功能  消防控制室应能显示消防电话的故障状态  
值班室  消防水泵房  配电室  通风空调机房  
外线电话  内线电话  对讲机  电台  
火灾报警控制器  消防联动控制器  消防控制室图形显示装置  消防专用电话总机  
火灾自动报警控制器  消防联动控制器  消防控制室图形显示装置  消防电话总机  
消防控制室耐火等级为二级  消防控制室设置在靠外墙部位,并设置直通室外的安全出口  采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  不设置在电磁场干扰较强的设备用房附近  
消防控制室应设置消防专用电话分机  消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识  经常有人值班的消防值班室应设置消防专用电话总机  各避难层应每隔15m设置一个消防专用电话分机或电话插孔  电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m  