当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防控制室应与那些部位设置固定的对讲电话()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室应设置消防电话总机  消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位  多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接  设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮  电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1~1.3m  
消防控制室不可与建筑其他弱电系统合用  一类高层民用建筑的消防控制室设置在地下二层  消防控制室内消防电话网络应接入小区公共通讯网络  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  
电梯机房  区域报警控制器显示处  办公室  气体灭火系统应急操作装置处  配电室  
消防水泵房;、备用发电机房  灭火控制系统操作装置或控制室  企业消防站、消防控制室、总调度室  经常有人值班的机房  
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过  设置在建筑物的地下一层的消防控制室应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和不低于2.00h的楼板  
消防控制室与值班室设置固定的对讲电话。  手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔  消防控制室与消防水泵房设置固定的对讲电话  消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话  
消防控制室与所设的对讲电话分机进行1~3次通话试验  电话插孔按实际安装数量的10%~20%的比例进行通话试验  消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1~3次通话试验  每次通话应正常  
单独建造的消防控制室,其耐火极限不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,也可以设置在建筑物的地下一层  消防控制室内与消防设施无关的电气线路穿过应当分开设置,并应穿金属管保护  消防控制室,送回风管的穿墙处应设防火阀  
某大型商场在商场外单独建造消防控制室,耐火等级为三级,墙体为不燃性材料  某宾馆将消防控制室设置在地上一层靠外墙的部位,消防控制室的门开向宾馆内部的室外停车场  某办公楼将消防控制室设置在地下一层靠外墙远离楼梯间的位置  某超市将消防控制室设置在地下二层,并用耐火极限分别为2.00h的隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开  某宾馆消防控制室的送风管穿越墙面处设置防火阀  
消防控制室与值班室.消防水泵房.配电室.通风空调机房.电梯机房,区域报警控制器显示处及气体灭火系统应急操作装置处,均设置固定的对讲电话  手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔  消防控制室可以不设置外线电话,可以由其他人转接  消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话  
消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能  消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话  消防控制室不需要有消防电话通话录音功能  消防控制室应能显示消防电话的故障状态  
外线电话  内线电话  对讲机  电台  
火灾报警控制器  消防联动控制器  消防控制室图形显示装置  消防专用电话总机  
火灾自动报警控制器  消防联动控制器  消防控制室图形显示装置  消防电话总机  
消防控制室耐火等级为二级  消防控制室设置在靠外墙部位,并设置直通室外的安全出口  采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  不设置在电磁场干扰较强的设备用房附近  
消防控制室应设置消防专用电话分机  消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识  经常有人值班的消防值班室应设置消防专用电话总机  各避难层应每隔15m设置一个消防专用电话分机或电话插孔  电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m  

热门试题

更多