你可能感兴趣的试题
消防控制室不可与建筑其他弱电系统合用 一类高层民用建筑的消防控制室设置在地下二层 消防控制室内消防电话网络应接入小区公共通讯网络 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
消防电话采用壁挂方式安装时,其顶部距地(楼)面的高度宜为1.3m-1.5m 避难层中,消防专用电话分机的安装间距不应大于20m 应设置明显的永久性标识 电话插孔不应设置在消火栓箱内
消防专用电话网络应为独立的消防通信系统 消防控制室应设置消防电话分机 D避难层中,每隔10m设置一个消防电话分机 消防电梯轿厢应设置消防电话分机 消防电话插孔不应设置在消火栓箱内
A. 建筑高度大于 33m 的住在建筑应设置消防电梯。 B. 消防电梯应分别设置在不同防火分区内, 且每个防火分区不应少于 2 台。 C. 电梯从首层至顶层的运行时间不宜小于 60S。 D. 电梯轿厢的内部设置专用消防对讲电话, 装修应采用不燃材料。 E. 地下或半地下建筑(室) 相邻两个防火分区可共用 1 台消防电梯。
消防控制室与值班室设置固定的对讲电话。 手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔 消防控制室与消防水泵房设置固定的对讲电话 消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话
第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m 除可布置设备用房外,避难层可用于其他用途 设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门 避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志
建筑高度33m的住宅可不设置消防电梯 某总建筑面积为3500m2的三层老年人照料设施应设置消防电梯 公共建筑消防电梯的载重量不应小于1000kg 符合消防电梯要求的的货梯可以兼做消防电梯E.消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话
以手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行 稳压泵应能自动启停 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行
消防控制室与值班室.消防水泵房.配电室.通风空调机房.电梯机房,区域报警控制器显示处及气体灭火系统应急操作装置处,均设置固定的对讲电话 手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔 消防控制室可以不设置外线电话,可以由其他人转接 消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话
确定故障点位置 接通电源,使消防电话系统、消防应急广播系统中组件处于故障状态 查找故障原因 填写《建筑消防设施故障维修记录表》
从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于 30m 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位, 当安装在墙上时, 其底边距地面高度 1. 3 至 1. 5m 消防控制室应设置消防专用电话总机, 多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所, 每个扬声器的额定功率不应小于 5W。
消防水泵接合器各组件外观完好,标识明显,无锈蚀、渗漏 阀门井内各组件外观完好,无锈蚀、渗漏 消防水泵接合器设置位置合理,无影响使用的障碍物 粘贴的纸质铭牌标注清楚,防冻保温措施良好 消防水泵接合器通水测试功能正常
消防电话总机应能与所有消防分机电话、电话插孔之间互相呼叫与通话 处于通话状态的消防电话总机挂机后,能呼叫任意一部及以上消防电话分机 消防电话总机能终止与任意消防电话分机的通话,且不影响与其他消防电话分机的通话 被呼叫的消防电话分机摘机后,能自动加入通话
消防电梯应分别设置在不同防火分区内, 且每个防火分区不应少于 1 台 首层的消防电梯入口处应设置供消防员专用的操作按钮 电梯轿厢的内部设置专用消防对讲电话, 装修可采用难燃材料 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于 60s
区域报警系统组成中可包括消防控制室图形显示装置、区域显示器和消防应急广播。 区域报警火灾报警控制器应设置在消防控制室内 集中报警系统中的消防专用电话总机应设置在有人值班的场所 控制中心报警系统中的主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进 行控制
消防控制室应设置消防专用电话分机 消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 经常有人值班的消防值班室应设置消防专用电话总机 各避难层应每隔15m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m
检查消防电话分机、插孔与主机之间的呼叫与通话功能 检查消防电话主机应能显示每部分机或电话插孔的位置 检查呼叫铃声和通话语音应清晰 进行消防电话主机复位、自检、报警操作 观察3min,应处于正常监视状态
带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在无人位置 消防电话宜安装在明显、便于操作的位置 电话插孔在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m 消防电话应有明显的永久性标识 电话插孔应有明显的永久性标识