当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当空间净高为5m时,防烟分区的最大允许面积为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区的最大允许面积与空间净高相关  防烟分区的长边最大允许长度与空间净高相关  当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区  
某商业中心,耐火等级为二级,建筑高度为38m,每层空间净高为5.5m,其防烟分区最大允许面积为1000m²  某停车数为151个的地下车库,耐火等级为一级,每层空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m²  某办公建筑,耐火等级为二级,建筑高度为50m,每层空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000m²  某高层电石炉厂房,每层空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施  某商店建筑,耐火等级三级,地上2层,每层建筑面积为1000m²,室内空间净高为7.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m²  
空间净高不大于3m时,最大允许面积为500m2,长边最大允许长度为24m  空间净高大于3m、不大于6m时,最大允许面积为1000m2,长边最大允许长度为36m  空间净高大于6m时,最大允许面积为2000m2,长边最大允许长度为60m  公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  
展厅内空间净高为6m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡  商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡  丙类厂房内空间净高为7m时,防烟分区的面积不应大于2500m²  宿舍建筑内空间净高为3m时,防烟分区的面积不应大于500㎡  办公建筑内空间净高为4m时,防烟分区的面积不应大于1000㎡  
防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区的最大准许面积与空间净高有关  防烟分区长边的最大准许长度与空间净高有关  当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设挡烟设施  采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区  
建筑空间净高为9m,具备自然对流条件的防烟分区的长边长度不应大于75m  建筑空间净高为3m,防烟分区的长边长度不应大于20m  建筑空间净高为5m,防烟分区的长边长度不应大于24m  建筑空间净高为7m,防烟分区的长边长度不应大于30m  
净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区  净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区  净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区  
某商业中心,建筑高度为24m,室内空间净高为5.5m,其防烟分区最大允许面积为1000m²  某停车位为151个的地下车库,室内空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m²  某办公建筑,建筑高度为50m,室内空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000m²  某髙层电石炉厂房,室内空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施  
挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度  当空间净高不大于3m时,防烟分区的最大允许面积为500m  公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  
净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区  净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区  净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区  
防火隔墙可用来划分防烟分区  防火分区不得跨越防烟分区  不设排烟设施的部位可不划分防烟分区  对于公共建筑,空间净高大于6m时,防烟分区最大允许面积为2000m²  
空间净高为9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍  室内净空高为6m的图书馆,防烟分区的最大允许面积为2000㎡  厂房内的走道宽度为1.4m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  
空间净高2.8m的区域,防烟分区面积均未超过500㎡,长边最大允许长度均未超过24m  空间净高5m的区域,防烟分区面积均不超过1000㎡,长边最大允许长度均未超过30m  空间净高6.5m的区域,防烟分区面积均不超过2500㎡,长边最大允许长度均未超过60m  防烟楼梯间、避难层(间)各自独立划分了防烟分区  
设置排烟系统的场所应划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区的最大允许面积,当空间净高小于等于3m时,不应大于1000㎡  挡烟垂壁、防火卷帘及防火水幕均可作为划分防烟分区的构件  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间可以作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于600mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  
防烟分区可采用防火隔墙划分  当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  防烟分区可以跨越防火分区  房间空间净高4米,防烟分区可在楼板下突出0.8m的结构梁划分  
宿舍建筑内空间净高为3m时防烟分区的面积不应大于500㎡  商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡  办公建筑内空间建高为4m时,房间分区的面积不应大于1000㎡  丙类厂房内净空空间净高为6m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡  丁类厂房内空间净高为7m时,防烟分区的面积不应大于2500㎡  

热门试题

更多