当公共建筑、工业建筑的空间净高不超过3.0m时,防烟分区的最大允 许面积为500㎡,长边最大允许长度为( )m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

空间净高不大于3m时,最大允许面积为500m2,长边最大允许长度为24m  空间净高大于3m、不大于6m时,最大允许面积为1000m2,长边最大允许长度为36m  空间净高大于6m时,最大允许面积为2000m2,长边最大允许长度为60m  公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  
防烟分区不应跨越防火分区。  防烟分区最大允许面积为1000m2。  可采用非承重隔墙作为划分防烟分区构件。  储烟仓厚度不应小于500mm。  
36  9  24  60  
当房间面积不大于100m2时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限  当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2倍  自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于2m  房间任意一点距离排烟口的距离小于等于30m  
建筑空间净高为9m,具备自然对流条件的防烟分区的长边长度不应大于75m  建筑空间净高为3m,防烟分区的长边长度不应大于20m  建筑空间净高为5m,防烟分区的长边长度不应大于24m  建筑空间净高为7m,防烟分区的长边长度不应大于30m  
净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区  净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区  净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区  
挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度  当空间净高不大于3m时,防烟分区的最大允许面积为500m  公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  
净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区  净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区  净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区  净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区  
防火隔墙可用来划分防烟分区  防火分区不得跨越防烟分区  不设排烟设施的部位可不划分防烟分区  对于公共建筑,空间净高大于6m时,防烟分区最大允许面积为2000m²  
空间净高为9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍  室内净空高为6m的图书馆,防烟分区的最大允许面积为2000㎡  厂房内的走道宽度为1.4m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  