你可能感兴趣的试题
与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于80mm 卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB 防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象
使用声级计在距卷帘表面的垂直距离 1m、 距地面的垂直距离 1. 5m 处水平测量, 卷帘启、 闭运行的平均噪音为 80dB 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能, 操作臂力为 75N 双帘面卷帘的两个帘面同时升降, 两个帘面之间的高度差为 100mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为 6m/min 卷帘的自重下降速度为 8m/min
木质防火卷帘 特级防火卷帘 钢质防火卷帘 单帘面防火卷帘 无机纤维复合防火卷帘
防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于40mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为2~6.5m/min;其自重下降速度不大于8.5m/min 卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB 与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜
钢质防火卷帘 无机纤组复合防火卷帘 木质防火卷帘 特级防火卷帘 单帘面防火卷帘
切断防火卷帘卷门机的主电源,防火卷帘控制器在备用电源供电条件下工作30min 启动防火卷帘自重下降的臂力为65N 双帘面卷帘的两个帘面可同时升降,两个帘面之间的高度差为35mm 防火卷帘启、闭运行的平均噪声为75dB 防火卷帘电动启、闭的运行速度为9.5m/min
双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为5cm 防火卷帘电动启、闭的运行速度为5m/min 防火卷帘自重下降速度为10m/min 防火卷帘启、闭运行的平均噪声为85dB
钢质防火卷帘 无机纤维复合防火卷帘 木质防火卷帘 特级防火卷帘 单帘面防火卷帘
防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于20mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为2m/min~7.5m/min 卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB 与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜
查看帘面外观,钢质帘面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷 查看帘面外观,无机纤维复合帘面所选用的纺织物不应有撕裂、缺角、跳线、断线、挖补及色差等缺陷 查看并清理防火卷帘的导轨,保持内部清洁,保持导轨运行畅通。 双轨双帘防火卷帘的两个帘面应同时升降,帘面应匀速运行,两个帘面之间的高度差不应大于100mm 防火卷帘的下部不要放置任何障碍物
防火卷帘导轨间距为4m,帘板每端嵌入导轨的深度为50mm 单帘面防火卷帘的两根导轨的平行度误差为3.5mm 门楣安装时固定点间距为1m 卷帘的防烟装置与帘面贴合面长度为导轨长度的80%
双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为49mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为2m/min 卷帘的自重下降速度为7m/min 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力为80N 使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量,卷帘启、闭运行的平均噪音为90dB
无机纤维复合防火卷帘 双帘面防火卷帘 无机特级防火卷帘 水雾式钢质特级防火卷帘 汽雾式钢质特级防火卷帘
钢质防火卷帘帘板装配完毕后应平直 钢质防火卷帘帘板装配完毕可能有孔洞或缝隙 相邻帘板串接后应转动灵活,无脱落 钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固 帘面两端应安装防风钩
钢质防火卷帘 水雾式钢质特级防火卷帘 汽雾式钢质特级防火卷帘 无机特级防火卷帘 水平式防火卷帘
异物卡住 五金件安装不牢固 帘面走位 未涂覆润滑油 卷门机过热