水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀均应锁定在常闭位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
0.5Mpa\70d 0.05Mpa\50d 0.5Mpa\50d 0.05Mpa\70dB
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应、小于70dB 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀均应锁定在常闭位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀均应锁定在常闭位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀均应锁定在常闭位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
报警阀组的各组件应符合产品标准要求 报警阀安装地点的常年温度不应小于5℃ 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB 控制阀均应锁定在常开位置
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃2m远处警铃声声强不应小于65dB 水力警铃喷嘴处压力不应大于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB 水力警铃喷嘴处压力不小于O.1MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB 水力警铃喷嘴处压力不大于0.1MPa,且距水力警铃2m远处警铃声声强不应小于65dB
报警阀组的各组件应符合产品标准要求; 报警阀安装地点的常年温度应不低于5℃; 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃1m远处警铃声强不应小于70dB; 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠; 控制阀均应锁定在常闭位置;