报警阀组垂直安装在配水干管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀均应锁定在常闭位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
报警阀组垂直安装在配水干管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施
水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应、小于70dB 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀均应锁定在常闭位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动 报警阀做压力试验,应达到额定工作压力的2倍,保压3min,无渗漏。 湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
水雾喷头布置在锅炉的顶部周围,水雾直接喷向锅炉 雨淋报警阀前的管道过滤网为316L不锈钢,其网孔为0.50mm 雨淋报警阀后的管道采用铜管 主、备供水泵均采用柴油泵
当设计无要求时,宜靠近保护对象附近并便于操作的地点 距室内地面高度宜为1.2m 两侧与墙的距离不应小于0.5m 正面与墙的距离不应小于0.5m
报警阀组垂直安装在配水支管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面应增设排水设施
公称直径150mm的雨淋报警阀以自动方式启动时,在第20s时完成启动 公称直径250mm的雨淋报警阀,在第30s时启动 当报警水压为0.05MPa时,水力警铃发出报警铃声 系统排出的水通过排水设施全部排走
报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边与墙的距离不小于0.5m 水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于30m
水雾喷头布置在锅炉的顶部周围,水雾直接喷向锅炉 雨淋报警阀后的管道采用铜管 雨淋报警阀前的管道过滤器滤网为316L不锈钢,其网孔尺寸为0.5mm 主、备供水泵均采用柴油泵
报警阀组垂直安装在配水干管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施
系统利用闭式喷头探测火灾 雨淋报警阀组通过电动开启 雨淋报警阀组通过气动开启 雨淋报警阀组通过液动开启
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序应为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道 当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为0.7m 安装报警阀组的室内地面应有排水设施
湿式报警阀组 预作用报警阀组 雨淋报警阀组 干式报警阀组
报警阀组的各组件应符合产品标准要求; 报警阀安装地点的常年温度应不低于5℃; 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃1m远处警铃声强不应小于70dB; 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠; 控制阀均应锁定在常闭位置;
打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀锁定在常开位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.10MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70Db