当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于应急照明系统工作状态的持续时间,下列表述正确的 是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于2h  
医疗建筑,系统持续应急时间不应小于1h  总建筑面积大于100000㎡的公共建筑,系统持续应急时间不应小于1h  总建筑面积大于20000㎡的地下.半地下建筑,系统持续应急时间不应小于1h  建筑高度为225m的超高层公共建筑,系统持续应急时间不应小于1h  
检查安装场所应符合要求  供电应符合设计要求  应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间  输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座  应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色  
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
  
应急工作时间  应急照明控制器的指示状态  应急照明集中电源和应急照明控制器的状态  转入应急工作状态的控制功能  
系统应急启动的响应时间不应小于10s  应急照明控制器应能接收并显示其配接系统设备的工作状态  应急照明控制器可直接为灯具供电  系统应急启动后,隧道区间内标志灯具的指示状态应保持至系统复位  
检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验  
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换  分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置  不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  
检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验  
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h  
集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或成急照明配电箱连接,并进行数据通信  在集中控制型系统中,应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态  非集中控制型系统中应设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。  非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内  应急照明控制器应能防止非专业人员操作  应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间  应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h  
系统应急启动的响应时间不应小于10s  应急照明控制器应能接收并显示其配接系统设备的工作状态  应急照明控制器可直接为灯具供电  系统应急启动后,隧道区间内标志灯具的指示状态应保持至系统复位  
检查电池电压  检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  检查应急照明集中电源的状态  
检查电池电压  检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  检查应急照明集中电源的状态
  

热门试题

更多