你可能感兴趣的试题
锅炉房不可以设置在剧场的上一层 采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下二层及以下 锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不小于2.0h的不燃性隔墙和1.5h的不燃性楼板隔开 锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m³ 在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门.窗时,应采用甲级防火门.窗
锅炉房应设在首层或地下一层 锅炉房不应贴临人员密集场所 常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上 常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求 采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
锅炉房设计总容量应考虑室外管网的热损失 锅炉房进行改建的,其总台数不宜超过5台 每个新建锅炉房(燃煤、燃气、燃油)只能设一个烟囱,其高度应符合烟尘排放浓度要求 燃煤锅炉房总容量为2.8~7MW(不含7MW)时,其烟囱的最低高度应大于35m
一般情况下,燃油和燃煤锅炉房的耐火等级分别为一级和二级 油泵间内的电气设备应为防爆型 锅炉房的火灾危险性属于丙类生产厂房 锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线
锅炉房应设在首层或地下一层 锅炉房不应贴临人员密集场所 常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上 常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求 采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房设计总容量应考虑室外管网的热损失 锅炉房进行改扩建,其总台数不宜超过5台 每个新建锅炉房(燃煤、燃气、燃油)只能设一个烟囱,其高度应符合烟囱排风浓度要求 燃煤锅炉房总容量为2.8~7MW(不含7MW)时,其烟囱的最低高度应>35m
锅炉房设计总容量应考虑室外管网的热损失 锅炉房进行改扩建,其总台数不宜超过5台 每个新建锅炉房(燃煤、燃气、燃油)只能设一个烟囱,其高度应符合烟囱排风浓度要求 燃煤锅炉房总容量为2.8~7MW(不含7MW)时,其烟囱的最低高度应>35m
火车或船舶运输,为15~20d的锅炉房最大计算耗油量 汽车油槽车运输,为3~4d的锅炉房最大计算耗油量 油管输送,为3~5d的锅炉房最大计算耗油量 油管输送,为4~6d的锅炉房最大计算耗油量
锅炉房和变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房和变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施