全站各装置、系统时钟()核对1次。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

卫星时钟设备  网络授时设备  时间服务器  计时装置  
对时系统精度调试。  时钟源自守时、自恢复功能调试。  时钟源主备切换功能调试。  通信检查。  需对时设备对时功能调试。  
使用独立的同步时钟接收系统。  装置内部造成的任何相位延迟必须被校正。  具备一定的同步时钟锁信能力。  使用全厂统一的同步时钟接收系统。  在失去同步时钟信号60分钟以内装置的相角测量误差的增量不大于1度(对应于55µs)。  
时间同步子系统由主时钟和时钟扩展装置组成,时钟扩展装置数量按工程实际需求确定  主时钟钟应双重化配置,支持北斗导航系统(BD.、全球定位系统(GPS)和地面授时信号,优先采用北斗导航系统,主时钟同步精度优于1μs,守时精度优于1μs/h(12h以上)  站控层设备宜采用简单时间协议(SNTP)对时方式  间隔层和过程层设备宜采用IRIG-1PPS对时方式  
故障录波装置的 A/D 转换精度应不低于 32 位。  故障录波装置的事件量记录元件的分辨率应小于 1.0ms  故障录波装置应能记录和保存从故障前 2s 到故障消失时的电气量波形  故障录波装置应具有对时功能,能接收全站统一时钟信号,时钟信号类型满足IEC61850对时或IRIG-B(DC)对时  
装置厂商  系统集成厂商  
装置失去直流电源时, 硬件时钟不能正常工作  装置配置有与外部授时源对时的接口  装置与 GPS 时钟失去同步时, 应给出告警信息  同一变电站的微机继电保护装置和信息管理系统可采用不同时钟源  
装置失去直流电源时, 硬件时钟不能正常工作  装置配置有与外部授时源对时的接口  装置与 GPS 时钟失去同步时, 应给出告警信息  
相量测量单元应具有采用全站统一时钟系统对时接口  时钟的对时精度优于±1µs,守时精度1小时内不超过55µs  采用IRIG-B(DC.对时时,接口需采用光纤接口  当接收授时信号丢失或者异常时,应能维持正常工作,并建立事件标识  
定期用标准时钟源校准采集系统主站的时钟,校准周期最长为日,同步精度优于±0.2微秒,保证采集系统主站时钟误差小于0.1秒/天。  省计量中心和地市(县)供电企业应在检定(测)业务开展前,使用计量生产调度平台时钟对检定(测)装置时钟进行校时,确保检定(测)装置的时钟误差小于0.1秒/天。  在运行环节,采集系统主站可对偏差大于1分钟但小于5分钟的采集终端直接进行远程校时  采集系统主站无法对时钟偏差在1分钟至5分钟范围内的GPRS电能表直接进行远程校时。  