首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
主变备用冷却器切换、主变冷却电源自投功能试验、全站各装置、系统时钟 核对等工作都应该登陆PMS系统中“设备定期试验轮换记录”。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
变配电《判断题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
主变冷却器全停可能是由控制电源失电或电源监视继电器故障导致的
主变冷却方式为共有__________组冷却器一般情况下__________组投工作________
当主变冷却器两路电源都故障导致冷却器全停时延时分钟向远方发出信号此时主变可以继续在满负荷下运行分钟后
主变备用冷却器切换主变冷却电源自投功能试验事故照明工作都应该登 陆PMS系统中设备定期试验轮换记录
主变冷却器投备用与投辅助有什么区别
当主变冷却器出现故障时将自动投入备用冷却器
简述主变冷却装置双电源的切换情况
站用变切换试验前后应检查情况强油循环主变压器还应检查 负荷及油温
不间断电源系统
站用变电源侧电压
主变冷却系统电源
直流系统
我厂主变压器冷却器共有__________组正常运行__________组工作 一组备用当主变冷却器
当主变冷却器出现油流过低或油压过低时组冷却器自动退出运行投入备用的冷却器
变压器冷却系统严重缺陷包括
冷却器故障数达到冷却器总数的1/3及以上,将引起主变油温明显上升
单组冷却器工作方式无法进行切换
冷却器交流总电源无法进行切换
冷却器全停
主变高厂变冷却器电源有路路工作路备用
正常运行中主变冷却器风扇控制柜控制电源方式把手 应在位
远方
就地
试验
投入
站用电切换及自动转换开关备用电源自投装置动作后应检查的工作 位置站用电的切换情况是否正常详细检查直流
备自投装置
直流系统
UPS系统
站用电
某500kV变电站设有2台主变压器所用电计算负荷为520kVA由两台10kV工作所用变压器供电共用一
324.76A
341.85A
433.01A
455.80A
主变冷却装置的切换分为交流电源切换和冷却器工作状态切换
当主变冷却器一台退出运行主变可带满负荷长时间运行
站用电切换及自动转换开关备用电源自投装置动作后应检查备自投装置 的工作位置站用电的切换情况是否正常详
直流系统
UPS系统
主变压器高抗)冷却系统
监控系统
站用变定期切换试验前后应检查强油循环主变压器还应检查负荷及油温
直流电源情况
不间断电源系统电源情况
主变冷却系统电源情况
事故照明切换正常
主变冷却器电源如何切换
热门试题
更多
变压器水泡沫喷淋充氮灭火消防系统的自动启动条件重瓦斯动作 热传感器动作
主变备用冷却器切换主变冷却电源自投功能试验事故照明工作都应该登 陆PMS系统中设备定期试验轮换记录
当避雷器密封良好时其绝缘电阻很高受潮以后则绝缘电阻下降很多 因此测量避雷器绝缘电阻对判断避雷器是否受潮是很有效的一种方法
设备解锁钥匙按规定使用后并记录根据性质登陆PMS系统解锁钥匙使用 记录
变电运维班安全工器具应统一分类编号定置存放
智能变电站网络设备应满足如下要求1应采用自描述的方法实现与站 内其它设备/系统进行信息与模型交换2应具备对报文丢包及数据完整性甄 别功能
开关柜中避雷器应与母线直接相连
一组运行母线及母联断路器停电应在倒母线操作结束后拉开母联断路器 再拉开运行母线侧隔离开关最后停电母线侧隔离开关
充氮灭火装置检修后应该检查消防柜中氮气气瓶的压力表>20Mpa 氮气压力输出表15-20Mpa压力符合要求并检查放油阀管道无渗油
强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用延时间隔应在30秒以上以防止 气体继电器误动
__配电装置的屋内配电装置可分为屋内敞开式配电装置屋内气体绝缘金 属封闭开关设备GIS屋内混合式配电装置及屋内成套配电装置等
变压器水泡沫喷淋充氮灭火消防系统的自动启动条件重瓦斯动作 热传感器动作变压器三侧开关跳闸
运行中的继电保护及自动装置需停用直流电源时应先停用保护出口压板 再停用直流电源
开关柜全面巡视时应该包含对远方/就地切换开关的位置压板的投 退等情况进行检查
智能变电站运行管理应保证SCD及交换机参数等配置文件的唯一正确
解锁工具包括解锁钥匙和手动操作的摇柄
为防止存在验电死区有条件时应采取同相多点验电的方式进行验电即每 相验电至少2个点间距在10厘米以上
变压器若温度升高的原因是由于冷却系统的故障且在运行中无法修理的 应将变压器停运若不能立即停运则值班人员应按现场规程的规定调整变压器 的挡位至允许运行温度下的相应挡位
由于方式要求线路长时间充电运行应将充电线路充电侧重合闸停用
真空断路器巡视时应观察真空泡玻璃罩内油位正常玻璃外壳上有无灰白色 雾气
使用完好的的验电器对同电压设备验电前必须先对验电器进行自检验电 前必须带绝缘手套手握罩护环以下先在有电部位进行检验确认良好后在对 被验设备进行验电如明无电后需用验电器再对有电部位进行复验
变电站内电气设备着火在电气设备未断电前禁止人员灭火
减少短路切除时间应从改善开关性能和稳控装置这两个方面着手
投切低压电容器电抗器可以用隔离开关进行操作
智能变电站故障分析功能要求应具备可视化的故障反演功能
在操作过程中发生电压互感器谐振时应立即破坏谐振条件
倒母线操作时在母联开关改非自动后投入互联压板倒排操作在母联开关 改自动前退出母差互联压板
在大雾天气需要对断路器的瓷套管有无放电打火现象重点监视污秽瓷质 部分进行熄灯巡视
变压器的排油充氮灭火装置运行方式一般应投自动或远方遥控
对强油气风冷强油水冷的变压器冷却系统各组冷却器的工作状态即 工作辅助备用状态应每季进行轮换运行1次
热门题库
更多
电源技术
变配电
车辆电气装置
车辆走行装置
制冷与空调设备安装修理技术
食品化学
食品工艺学
啤酒工艺学
酿酒工艺学
软饮料工艺学
食品原料学
食品毒理学
发酵工程
食品安全学
食品工程原理
制糖工艺