对变压器( ),应按有关规定装设相应保护为主保护,保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

速断保护  瓦斯继电器保护  欠压保护  纵差保护  
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。  电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。  容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。  电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。  容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。  电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。  
过电流保护宜用于降压变压器  复合电压启动的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器  低电压闭锁的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器  过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器  
负荷过电流的主保护  差动瓦斯保护的后备保护  线圈相间短路过电流的主保护  变压器内部主保护  
过电流保护宜作用于降压变压器  复合电压起动的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器  低电压闭锁的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器  过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器  
瞬时动作切除两侧断路器  延时动作切除低压侧断路器  延时动作切除__侧断路器  不动作  
过电流保护宜用于降压变压器。  过电流保护应用于升压变压器。  复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器和过电流保护不符合灵敏性要求是降压变压器。  复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护,宜用于降压变压器和过电流保护不符合灵敏性要求是降压变压器。  
差动保护范围应包括变压器套管及其引出线  应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流  复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器  过电流保护宜用于降压变压器  
负荷过流的主保护  差动保护的后备保护  瓦斯保护的后备保护  线圈相间短路的主保护  
速断保护  瓦斯继电器保护  欠压保护  纵差保护  
单相式低电压启动过电流用于降压变压器;  复合电压启动的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器、过电流保护不符合要求的降压变压器;  6.3MVA及以上升压变压器,可采用负序电流和单相式低电压启动过电流保护;  当以上选项不能满足灵敏度和选择性要求时,可采用阻抗保护。  
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护  6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护  10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护  2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护  
所有变压器均装  视变压器使用性质而定;  1500kVA 以上的要装设  2500kVA 以上的要装设。  