关于电流互感器的配置下列说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压互感器二次接地属保护接地,电流互感器属工作接地  电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地  均属工作接地  均属保护接地  
电流互感器在使用时,副绕组可以开路  电流互感器在使用时,原绕组与负载串联  电压互感器在使用时,副绕组可以短路  电压互感器在使用时,原绕组与电压表并联  
本质上就是变压器  电压互感器二次侧严禁短路  应用于交流的电压电流检测  电流互感器一次侧串联于主电路  电流互感器二次侧可以短路  
光学电流互感器开环方案比闭环方案精度高  光学电流互感器开环方案比闭环方案动态范围大  光学电流互感器开环方案比闭环方案温度特性好  光学电流互感器开环方案比闭环方案稳定性高  
PE线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  PEN线允许穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  N线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  相线应穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  对于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧  
电压互感器二次接地属保护接地,电流互感器属工作接地;  电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地;  均属工作接地;  均属保护接地;  
当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器回路宜装设三相电压互感器,母线宜装设一相电压互感器;  当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器回路应装设三相电压互感器,母线宜装设一相电压互感器;  当主接线为一个半断路器接线时,线路应装三相电压互感器,变压器与母线宜装设二相电压互感器;  当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器,母线均宜装设三相电压互感器。  
被评价为“正常状态”的电流互感器,执行C类检修  单项状态量扣分导致电流互感器评价结果为“注意状态”时,应根据实际情况提前安排C类检修  被评价为“异常状态”的电流互感器,尽快安排检修  被评价为“严重状态”的电流互感器,根据评价结果确定检修类型,并尽快安排检修  
A图是电流互感器   B图是电流互感器
  
C图是电压互感器   D图是电压互感器  
对采用一个半断路器接线时,一般应按二相配置,每串宜配置三组;  对采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器,每串宜配置三组;  对采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器,每串应配置三组;  对采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器,每串宜配置四组。  
电流互感器的类型按一次电压分为__和低压两大类  电流互感器的类型按用途可分为测量用和保护用  电流互感器的类型按准确度分测量用电流互感器有0.1、0.2、0.5、1、3、5  电流互感器的类型按准确度分保护用电流互感器有5P和10P两级  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置应设在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线端  
电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小  电压互感器的互感比即为一、二次额定电压比  电压互感器的二次侧应短路接地  电压互感器二次电流大于一次电流  
电流互感器和电压互感器的二次侧回路必须接地;  电流互感器二次侧回路不能开路,电压互感器的二次侧回路不能短路;  安装接线电流互感器和电压互感器时极性和相序必须正确;  电流互感器和电压互感器二次侧回路必须安装熔断器。  
对中性点非有效接地系统,电流互感器可按两相或三相配置;  一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A和5A;  一组电流互感器一般具有多个二次绕组,各个二次绕组的变比应相同;  测量用电流互感器必须规定仪表保安系数(FS),以避免故障时一次回路短时通过大短路电流而损坏测量仪表。  
电流互感器适用于大电流测量  电流互感器和变压器工作原理相同,所以二次侧不能短路  为测量准确电流互感器二次侧必须接地  电流互感器运行时副边可以开路  
PE线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  PEN线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  N线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  相线应穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路  
故障电流越大,负载越小,电流互感器饱和越严重;  故障初期3~5ms电流互感器保持线性传变,以后饱和程度逐步减弱;  故障电流越大,且故障所产生的非周期分量越大和衰减时间常数越长,电流互感器饱和越严重。  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧  

热门试题