你可能感兴趣的试题
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格 气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。
检测结论应分为合格和不合格 检测结论应分为优秀、良好和不合格 主控项目有一项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格 —般项目有两项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格 重新检测时应全部检测。
联动功能 ; 误、漏报警,报警检查 ; 系统主要技术性能 ; 以上都不是。
不合格材料不用,不合格工序不交接,不合格工艺不采用,不合格工具不用 不合格工具不用,不合格材料不用,不合格工序不交接,不合格工程不交工 不合格材料不用,不合格工序不交接,不合格工程不交工,不合格工艺不采用 不合格材料不用,不合格工序不交接,不合格工艺不采用,不合格工程不交工
系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证明和检验报告的,系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格 验收前提供资料不符合规范要求的定为B类不合格 除B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格 系统验收合格评定为:A=0且B≤2且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格
任何一项不合格 任何二项不合格进制 任何三项不合格 任何四项不合格
电器元件规格型号不合格 电器元件耐压参数不合格 电器元件技术指标不合格 电器元件维护保养不合格
当 A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格 当其功能验收不合格时, 系统验收判定为不合格 当 A=0, B≤2, 且 B+C≤检查项的 5%时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格 当其验收项目有一项为不合格时, 系统验收判定为不合格
不合格数与不合格率 不合格品与不合格项 不合格数和缺点数 系统性与有效性
系统主要技术性能不合格 系统布、撤防报警显示不合格 图象质量不合格 接地电阻的验收不合格
联动功能 误、漏报警,报警检查 系统主要技术性能 系统布、撤防,报警显示
A 类项目不合格数量为 0 B 类项目不合格数量为 2 B 类项目不合格数量加上 C 类项目不合格数量为检查项目数量的 10% A 类项目不合格数量为 1 B 类项目不合格数量为 3
施工单位应组织项目检测小组 项目检测小组应指定检测负责人 检测前应提交试运行记录 检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格 被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格