当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

泡沫灭火系统进行竣工验收时,当其()验收不合格时,系统验收判定为不合格。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格  气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。  
1%2只  1%3只  当一只喷头不合格时,抽取2%,5只  当有2只不合格时,该批喷头作废  
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  
自动喷水灭火系统A=0,B=1且B+C=5,验收判定为不合格  消防给水及消火栓系统A=0,B=2且B+C=6,验收判定为不合格  火灾自动报警系统A=0,B=2且B+C=检查项的5%,验收判定为合格  气体灭火系统A=0,B=1且B+C=2,验收判定为合格  
任何一项不合格  任何二项不合格进制  任何三项不合格  任何四项不合格  
验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于1项,且重要缺陷项与轻微缺陷项之和不多于4项时,可判定系统验收为合格  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于2项,且重要缺陷项与轻微缺陷项不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%时,可判定系统验收为合格  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于2项,且重要缺陷项与轻微缺陷项之和不多于6项时,可判定系统验收为合格  
当有1个严重缺陷项时,系统判定为不合格  当有3个一般缺陷项时,系统判定为不合格  当无严重缺陷项,一般缺陷项为2个,轻缺陷项为3个时,系统验收为不合格  当一般缺陷项为2个,轻缺陷项为5个时,系统验收为不合格  
消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格  自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格  建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格  气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格  
当 A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格  当其功能验收不合格时, 系统验收判定为不合格  当 A=0, B≤2, 且 B+C≤检查项的 5%时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格  当其验收项目有一项为不合格时, 系统验收判定为不合格  
施工现场质量管理检查记录  泡沫灭火系统施工过程检查记录  隐蔽工程验收记录  泡沫灭火系统质量控制资料核查记录  
A=0,且B≤2,且B+C≤6  A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%  A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%  A=0,且B≤1,且B+C≤4  
A=0,B≤2,且B+C≤6  A=0,B≤检查项的l0%,且B+C≤20%  A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%  A=0,B≤1,且B+C≤4  
系统功能验收时,应对防护区的疏散通道、疏散指示标志进行检验,并合格  系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格  系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格  系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格  
联动功能  误、漏报警,报警检查  系统主要技术性能  系统布、撤防,报警显示  
自动喷水灭火系统  防排烟系统  消防给水及消火栓系统  火灾自动报警系统  气体灭火系统  

热门试题

更多