高层建筑中室内消火栓的栓口直径应不小于()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

选用DN65的室内消火栓  消火栓栓口动压大于0.5MPa  消火栓栓口动压不小于0.25MPa  配置直径65mm长30m的消防水带  水枪充实水柱不小于10m  
选用DN65的室内消火栓  消火栓栓口动压大于0.5MPa  消火栓栓口动压不小于0.25MPa  配置直径65mm长30m的消防水带  水枪充实水柱不小于10m  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱  建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式  高层建筑电梯间应设置室内消火栓  高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa  
两座高层建筑之间的防火间距不小于13m  两座高层建筑相邻,较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限  高层建筑与另一高层建筑裙房之间的防火间距不小于11m  两栋高层建筑的裙房之间的防火间距不小于6m  
消火栓应设在走廊、楼梯附近等易于取用的地点  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.10m  
选用DN65的室内消火栓  消火栓栓口动压大于0.5MPa  消火栓栓口动压不小于0.25MPa  配置直径65mm长30m的消防水带  水枪充实水柱不小于10m  
每层设置至少一个室内消火栓,消防水枪充实水柱不小于10m  每层设置至少两个室内消火栓,消防水枪充实水柱不小于13m  实测栓口动压0.4mpa,消火栓间距50m  实测栓口动压0.3mpa,消火栓间距30m  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置  
消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时,必须设置减压装置  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m;  其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到l0m。  消火栓栓口动压力当大于0.50MPa时,必须设置减压装置  
室内消火栓栓口动压是0.6Mpa,且充实水柱不小于13m  该建筑设置室内消火栓系统,可采用串联形式分为高、中、低三个区  屋顶消防水箱应至少满足系统最不利消火栓静压为0.1Mpa的要求  屋顶应设直升机停机坪,并设屋顶消火栓  
消火栓应采用同一型号规格;消火栓的栓口直径为100mm,水带长度不超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm  临时__给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮  消防电梯间前室应设消火栓  高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内