高层建筑中设置消火栓应符合下列规定,其中错误的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

除无可燃物的设备层外,其各层均应设置消火栓  消防电梯前室内应设置消火栓  室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位  室内消火栓的间距应经计算确定  室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  
当高层建筑与裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m  高层建筑与裙房之间设置的沉降缝地面以下处应用细砂填实  当高层建筑与裙房之间不设置沉降缝时,宜在高层建筑一侧设置后浇带  后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第一跨内  
高层建筑必须设置室内消火栓给水系统,宜设置室外消火栓给水系统  高层建筑宜设置室内、室外消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统  
除无可燃物的设备层外,其各层均应设置消火栓  消防电梯前室内应设置消火栓  室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位  室内消火栓的间距应经计算确定  室内消火栓的布置应保证同一平面有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位  
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱  建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式  高层建筑电梯间应设置室内消火栓  高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa  
除无可燃物的设备层外, 其各层均应设置消火栓  消防电梯前室内应设置消火栓  室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位  室内消火栓的间距应经计算确定  室内消火栓的布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位  
高层建筑的周围应设环形消防车道  对于设有环形消防车道的高层建筑,可以不设置穿过建筑物的消防车道  当设置环形消防车道有困难时,至少应沿高层建筑的一个长边设置消防车道  10层及10层以上的住宅建筑应设置环形消防车道或至少沿建筑物的一个长边设置消防车道  
消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于30m,高层建筑不应大于50m  消火栓接口的前端可不设置截止阀  消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位  消火栓接口的前端应设置截止阀  消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m,高层建筑不应大于30m  
设置自动灭火系统  设置火灾自动报警系统  设置室内消火栓系统  采用不燃或难燃装修材料  
高层建筑可不设室外消火栓给水系统  高层建筑应设置室内消火栓给水系统,而不设室外消火栓给水系统  高层建筑可不设室内消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内,室外消火栓给水系统  
高层建筑的周围应设环形消防车道  设有环形消防车道的高层建筑可以不设置穿过建筑物的消防车道  当设置环形消防车道有困难时,至少应沿高层建筑的一个长边设置消防车道  10层及10层以上的住宅建筑应设置环形消防车道或至少沿建筑物的一个长边设置消防车道  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置  
距屋顶各种突出物不应小于5m  出口不应少于两个  应设应急照明  停机坪的适当位置应设置消火栓  四周应设航空障碍灯  
消火栓应采用同一型号规格;消火栓的栓口直径为100mm,水带长度不超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm  临时__给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮  消防电梯间前室应设消火栓  高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内  