当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

使用带水位控制器的水幕或手握软管喷水使LNG蒸气云团改道,避免风将蒸气团移向会点燃该蒸气团的运行设备,同时水也给蒸气带来额外的热量,造成云雾更快地浮动并向上扩散。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮是用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  消防控制盘能够直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启  水幕系统开启后,需有权限的管理人员确认才能停止  当已确认有水幕系统需要启动时,可通过在设备间操作对应水幕系统雨淋报警阀组的应急启动阀门使水幕系统启动、停止  
可编程序控制器  固定程序控制器  全刻度指示控制器  偏差指示控制器  
可编程序控制器  固定程序控制器  全刻度指示控制器  偏差指示控制器  
消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后,消防泵未启动  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动  消防联动控制器设于手动状态,混式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动后  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的慼烟探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动  
消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后,消防水泵未启动  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟火灾探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温火灾探测器报警后,用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动  消防联动控制器设于手动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋消防泵启动  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟火灾探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动  
手握喷水枪头拉动软管跑向着火区;  打开喷头上的闸阀, 向着火区喷洒灭火;  打开卷盘, 一手握住卷盘软管枪头, 一手逆时针打开小闸阀;  打开卷盘, 一手握住卷盘软管枪头, 一手顺时针打开小闸阀。  
左、 右  右、 左  左、 左  右、 右  
水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮是用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  消防控制盘能够直接手动控制消防泵的启动、 停止及水幕系统相关控制阀组的开启  水幕系统开启后, 需有权限的管理人员确认才能停止  应由该报警区域内任一火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号  
联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动.停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动.停止及水幕系统相关控制阀组的开启  压力开关.水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动.停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器  
采用专用测试仪表进行测试  对探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器打开雨淋阀,并启动水泵,喷水灭火  启动一只喷头,雨淋阀打开,报警控制器启动水泵,喷水灭火  开启试水装置,雨淋阀打开,报警控制器启动水泵,水雾喷头开始喷水灭火  
键盘板  微机板  液晶显示器  键盘  行程开关  
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统  水幕系统使用的雨淋阀组可以不设水力警铃和延迟器  防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口  水幕系统喷水与报警阀动作关系为报警阀先动作,喷头随报警阀开放而喷水  

热门试题

更多