防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
重新调试或更换信号反馈装置 按要求安装门磁开关 对损坏件进行修复 按说明书接线 更换监控模块
电源发生故障 线路发生故障 控制板损坏 声响部件损坏 防火门监控器损坏
组件齐全完全好,启闭灵活、关闭严密 防火门应能自动闭合,双扇防火门应按顺序关闭,关闭后应能从内外两侧手动开启 常闭防火门开启后应能自动闭合 电动常开防火门应在火灾报警后自动关闭并反馈信号 设置在疏散通道上并设有出入口控制系统的防火门,需要手动解除出入口控制系统
防火门地址 打开时间 关闭时间 故障状态及相应时间 经过此门的人员信息
重新调试或更换信号反馈装置 按要求安装门磁开关,损坏的组件进行修复 更换闭门器 按说明书接线 更换监控模块
防火门密封条安装不到位 防火门密封条膨胀系数不符合要求 防火门与建筑框架间存在缝隙 防火门监控器故障 防火门没有安装门磁开关
火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息 操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号 防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态 防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息 防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能 防火门设置在建筑变形缝附近,当门扇开启跨越变形缝时,应开向楼层较多的一侧 双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能 除另有规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启 防火门关闭后应具备排烟功能
应具有自闭功能, 双扇防火门应具有按顺序关闭的功能 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能 防火门内外两侧应能手动开启 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧
由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为常开防火门关闭的联动 触发信号 由常开防火门所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信 号作为常开防火门关闭的联动触发信号 应由火灾报警控制器联动控制防火门关闭 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器
防火门门磁开关 防火门电动闭门器 防火门电磁释放器 防火门监控器
防火门门磁开关 防火门电动闭门器 防火门电磁释放器 防火门监控器
应具有自闭功能。 双扇防火门应具有按顺序关闭的功能 常开防火门应能在火灾时自行关闭, 并应有信号反馈的功能 防火门内外两侧应能手动开启 设置在变形缝附近时, 防火门开启后, 其门扇不应跨越变形缝, 并应设置在楼层较多的一侧
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
电磁释放器无法消磁 闭门器损坏 模块损坏或无联动公式 信号反馈装置损坏 闭门器、连杆安装角度不正确
显示防火门监控器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息 显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态 显示防火卷帘和常开防火门的联动反馈信号 显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息 显示防火卷帘.常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态 关闭防火卷帘和常开防火门,不显示其反馈信号 关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号