你可能感兴趣的试题
湿式系统 干式系统 预作用系统(单连锁) 预作用系统(双连锁)
雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于 2min 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于 2min 由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于2min 干式系统的配水管道充水时间不宜大于 1min
湿式自动喷水 干式自动喷水灭火 预作用自动喷水 雨淋
干式系统配水管道充水时间为1.5min 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间为1min 雨淋系统配水管道充水时间为1.5min 仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间为1.5min
干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统 湿式系统是一种采用闭式喷头的自动喷水灭火系统 预作用系统准工作状态时配水管道内不充水 雨淋系统是由火灾自动报警系统控制,向闭式喷头供水的系统
检验自动喷水灭火系统的可靠性 测试水流指示器的动作是否正常 测试配水管道是否畅通 检测干式系统和预作用系统的充水时间 检测系统最不利点处的工作压力
湿式自动喷水 干式自动喷水灭火 预作用自动喷水 雨淋
干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成 预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成 湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、自动喷水与泡沫联用系统都是闭式系统 干式系统适用于环境温度低于40C或高于70℃的场所
预作用自动喷水系统 雨淋系统 湿式自动喷水系统 于式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水 干式自动喷水灭火 预作用自动喷水 雨淋
干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器和压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成 湿式自动喷水灭火系统在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水 水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀、供水与配水管道、控制阀以及水流报警装置等组成,具备直接灭火的能力 湿式自动喷水灭火系统,准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火 预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统