当火灾报警控制器发生备电故障时,控制器应出现下列哪些情况( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

主电工作指示灯点亮  控制器不发出故障报警声  主电故障指示灯点亮  屏幕上显示备电故障信息  
火灾报警控制器的主电工作指示灯点亮  火灾报警控制器的备电工作指示灯点亮  火灾报警控制器无火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽、自检等发生  火灾报警控制器显示器在非待机情况下显示“系统运行正常”等类似提示信息  屏蔽指示灯点亮  
火灾报警状态  监管报警状态  故障报警状态  屏蔽状态  
火灾探测器类故障  手动火灾报警按钮故障  控制器主电故障  控制器备电故障  总线回路故障  
正常监视状态  现场设备故障报警状态  屏蔽状态  备电故障报警状态  
对火灾自动报警系统进行季度功能检查和测试  更换火灾报警控制器电源线路的熔断器  按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电  火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态  火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换  
主机开机正常运行时,指示灯面板的主电工作指示灯应为绿灯常亮,通过指示灯、文字等信息能够判断出可燃气体报警控制器处于备电工作状态  打开可燃气体报警控制器备用电源,关闭可燃气体报警控制器主电源,可燃气体报警控制器报有主电故障事件,同时主电故障灯点亮、备电工作灯点亮  打开可燃气体报警控制器主电源,关闭可燃气体报警控制器备用电源,可燃气体报警控制器报有备电故障事件,同时备电故障灯点亮、主电工作灯点亮  使独立式可燃气体报警控制器或可燃气体探测器发出报警信号,可燃气体报警控制器应有报警事件发生,并有具体发生时间、具体发生位置  断开可燃气体报警控制器和点型可燃气体探测器之间的连接线,可燃气体报警控制器应有报警事件发生,并有具体发生时间、具体发生位置  
“故障”总指示灯点亮  “主电工作”指示灯点亮  屏幕上显示主电故障  控制器发出故障声  
使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号  在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在8s时发出火灾报警信号  使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在120s时发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号  使任1探测器短路,火灾报警控制器收到40个故障信号  
正常监视状态  现场设备故障报警状态  屏蔽状态  备电故障报警状态  
电源正常工作状态  主电故障状态  备电故障状态  备电欠压故障状态  

热门试题