消防控制室应设置消防电话总机 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1~1.3m
手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地面高度不宜超过20m 火灾报警器设置在墙上时,其底边距地面高度应小于2.2m
1.0 ~1.1 1.1 ~1.2 1.2 ~1.3 1.3 ~1.5
1.5~1.8 1.1~1.3 1.3~1.5 1.6~1.8
消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 设有手动火灾报警按钮或消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮 各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m-1.5m
1.3~1.5 1.4~1.5 1.3~2.0 1.5~1.8
1.1m~1.5m 1.3m~1.5m 1.1m~1.8m 1.3m~1.8m
1.1~1.3m 1.2~1.5m 1.3~1.5m 1.4~1.6m
每个防火分区至少应布置一只手动火灾报警按钮 从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于15米 从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30米 手动火灾报警按钮应设置在明显和易于操作的部位,在公共活动场所的出入口处 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5米,且有明显的标志
0.5m~1.0m 1.0m~1.3m 1.3m~1.5m 1.5m~1.8m
每个防火分区应至少布置一只手动火灾报警按钮 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于15m 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m 手动火灾报警按扭应设置在明显和易于操作的部位,在公共活动场所的出入口处 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志
墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m 手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm 墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m 手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm
手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位 手动火灾报警按钮安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.5~1.8m
墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m 手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm 墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m 手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm
1.1m~1.5m 1.3m~1.5m 1.1m~1.2m 1.3m~1.8m
1.3~1.7 1.2~1.5 1.3~1.5 1.1~1.5
每个防火分区至少设置 3 只手动火灾报警按钮 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口 处 当采用壁挂方式安装时, 其底边距地高度不得小于 2m 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位