背景 中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务。该工程的设计单位在设计中选用多项新材料(如卫生间节能灯、电气插销和照明开关、通风空调系统的通风配件和保温材料、热水管柔性接管等)和节...
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(一建)《案例分析题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某机电公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
北方某机电安装公司承建某工业的机电设备安装工程为了满足要求和保证质量机电安装公司对该工程作了详尽的施
30
20
10
40
背景 中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新
某机电公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
SectionB请你帮我在纽约预定一个四星级宾馆的房问好吗
北方某机电安装公司承建某工业的机电设备安装工程为了满足要求和保证质量机电安装公司对该工程作了详尽的施
设备基础检验
设备精度检测与调整
设备清洗
设备装配
背景 中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新
背景资料A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节
A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
一背景中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生
北方某机电安装公司承建某工业的机电设备安装工程为了满足要求和保证质量机电安装公司对该工程作了详尽的施
设备基础检验
设备精度检测与调整
设备清洗
设备装配
北方某机电安装公司承建某工业的机电设备安装工程为了满足要求和保证质量机电安装公司对该工程作了详
设备基础检验
设备精度检测与调整
设备清洗
设备装配
A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
某机电公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
某机电公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新材料如卫生间节能灯电气
背景 中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新
背景 中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务该工程的设计单位在设计中选用多项新
热门试题
更多
某建设单位甲方与某施工单位乙方订立了某工程项目的施工合同合同规定采用单价合同每一分项工程的工程量增减超过10%时需调整工程单价合同工期为25天工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示并得到甲方代表的批准工程施工中发生如下几项事件事件1因甲方提供电源故障造成施工现场停电使工作A和工作B的工效降低作业时间分别拖延2天和1天多用人工8个和10个工日工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元工作B的自有机械每天折旧费280元事件2为保证施工质量乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大增加工程量16m3该工作全费用单价为87元/m3作业时间增加2天事件3因设计变更工作E的工程量由300m3增至360m3该工作原全费用单价为65元/m3经协商调整全费用单价为58元/m3事件4鉴于该工程工期较紧经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施使这两项工作作业时间均缩短了2天该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元2500元其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符 人工工日单价为25元/工日管理费利润不予补偿计算甲方应给乙方的追加工程款为多少
某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务包括部分工业设备的新建和旧设备拆除工艺管道以及罐区配套管道的改造中间罐区4台5000m3轻质油拱顶油罐的新建和2台3000m3旧油罐的改造等工程合同价为8000万元安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻根据安全生产责任制度的要求把安全生产责任目标进行了分解同时决定项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任在安全员的配备上项目部配备专职安全生产管理人员1人每个施工作业班组设置兼职安全巡查员1名对本班组的作业场所进行安全监督检查项目部组织了施工现场危险源辨识并根据具体工程项目特点在施工组织设计中编制了有针对性的施工安全技术措施同时编制了高处作业机械操作起重吊装作业和临时用电安全技术措施在旧油罐的改造工程中作业人员进入罐内作业前采取了自然通风方式对罐内进行了空气置换当日下午作业人员进入罐内施工作业中发生罐内残余气体爆燃造成1名工人死亡3名工人受伤的事故事故发生后项目部采取了应急措施并按四不放过原则进行事故处理事故发生后的当天晚上施工项目部安全负责人向机电安装公司上报了事故机电公司负责人接到报告后认为已是晚上打算次日上报第二天上午由于有公司办公例会于是在下午上班后报告了当地人民政府安全生产监督管理部门新建的5000m3轻质油拱顶油罐宜采用哪种组对施工方法
工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中应提供炉内托砖板和锚固件的位置尺寸及其
防排烟系统中防火风管的板材厚度按的规定选用
某机电设备安装公司经招标投标获得某厂生产线的机电设备安装工程并与业主签订了施工合同合同规定工程范围工期质量标准安全环境要求其中质量标准和要求按部颁标准执行主要材料如钢材电缆φ≠50以上的管道阀门等由业主提供安装现场的协调由安装公司负责等施工过程中发生下列事件事件1由于安装公司任务饱和人员机具调动不开仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍且都有营业执照其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍事件2施工现场因道路场地问题经常发生停工窝工分包单位找安装公司解决安装公司回复自行协商解决事件3厂区主电缆未按时到场拖延工期5天分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延安装公司认为不是自己造成的让分包单位直接找业主协商事件4分包单位为抢工期将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工事件5测量导线对地的绝缘电阻以及缆芯间或相邻导线间的绝缘电阻时发现一回路的绝缘电阻值不符合规定经找出原因进行处理达到合格事件1中的分包存在哪些问题
某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务包括部分工业设备的新建和旧设备拆除工艺管道以及罐区配套管道的改造中间罐区4台5000m3轻质油拱顶油罐的新建和2台3000m3旧油罐的改造等工程合同价为8000万元安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻根据安全生产责任制度的要求把安全生产责任目标进行了分解同时决定项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任在安全员的配备上项目部配备专职安全生产管理人员1人每个施工作业班组设置兼职安全巡查员1名对本班组的作业场所进行安全监督检查项目部组织了施工现场危险源辨识并根据具体工程项目特点在施工组织设计中编制了有针对性的施工安全技术措施同时编制了高处作业机械操作起重吊装作业和临时用电安全技术措施在旧油罐的改造工程中作业人员进入罐内作业前采取了自然通风方式对罐内进行了空气置换当日下午作业人员进入罐内施工作业中发生罐内残余气体爆燃造成1名工人死亡3名工人受伤的事故事故发生后项目部采取了应急措施并按四不放过原则进行事故处理事故发生后的当天晚上施工项目部安全负责人向机电安装公司上报了事故机电公司负责人接到报告后认为已是晚上打算次日上报第二天上午由于有公司办公例会于是在下午上班后报告了当地人民政府安全生产监督管理部门本次事故属于什么生产安全事故等级并说明依据上报程序是否正确
某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目机电工程范围有建筑给排水建筑电气通风空调建筑智能化消防工程安装公司依据业主提供的工程量清单按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算因造价合理安装公司中标并签订合同合同造价为3200万元其中通风空调设备要求进行调试安装公司根据设计院提供的通风空调设备自动监控系统框图如图所示 对通风空调设备系统进行了调试检测安装公司进场施工时又收到业主的设计变更图纸安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%安装公司向业主提出了费用调整在施工过程中由于某些设计给施工带来困难安装公司向业主提出修改设计要求并增加了施工费用 通风空调设备系统调试检测有何要求
某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程内容包括变配电所工程建筑电气工程通风与空调工程给水排水工程和锅炉安装工程等其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件分承包合同约定分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工以便按期启动整个单位工程的竣工验收在施工过程中发生了以下事件事件1为使变配电所建设顺利开展机电安装公司受业主委托进行用电申请并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料事件2变配电所完工受电后交由业主方运行管理随之提前办理了竣工验收手续事件3在给水排水的隐蔽工程中监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收结果质量符合要求但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿事件4机电安装公司在单位工程验收时由于单位工程验收控制资料检查记录填写的主要内容不全面只提供了施工记录施工试验记录观测记录检测报告试运转记录质量事故处理记录竣工图分部分项工程质量验收记录建设单位没有受理对于事件2机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续说明理由
复合层涂层防腐蚀结构的施工必须对干燥漆膜的进行检测
垫铁若采用座浆法施工时座浆的混凝土强度必须达到以上才可安装设备
风险管理组在风险管理策划中主要负责的工作有
商务楼施工中属于通风与空调工程所含的内容有
计量器具强制检定是实行的检定使用单位没有选择的余地
某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程内容包括变配电所工程建筑电气工程通风与空调工程给水排水工程和锅炉安装工程等其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件分承包合同约定分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工以便按期启动整个单位工程的竣工验收在施工过程中发生了以下事件事件1为使变配电所建设顺利开展机电安装公司受业主委托进行用电申请并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料事件2变配电所完工受电后交由业主方运行管理随之提前办理了竣工验收手续事件3在给水排水的隐蔽工程中监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收结果质量符合要求但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿事件4机电安装公司在单位工程验收时由于单位工程验收控制资料检查记录填写的主要内容不全面只提供了施工记录施工试验记录观测记录检测报告试运转记录质量事故处理记录竣工图分部分项工程质量验收记录建设单位没有受理针对事件3分包商能否得到经济赔偿简述理由
火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于
A公司承包某厂车间扩建机电安装工程工程范围有桥式起重机安装车间内通风空调风管安装动力电气线路安装消防管道安装等桥式起重机安装高度为18m通风空调风管和消防管道安装标高为24m风管在现场制作电气线路敷设于电缆沟并与该厂变配电房的指定配电柜相接进场时土建工程已完工为不影响该厂生产施工全过程中不允许停电A公司项目部针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施施工中A公司将厂内的工艺设备运输任务分包给B公司在运输重25t的设备时A公司的代表曾提出过要用25t车运输此设备但B公司却使用了在市场上购买报废的10t半挂运输车设备装上车后没有采取固定措施结果半挂车拐弯时设备自车上摔下除了保险公司赔偿外业主还直接损失65万元经查B公司没有制定设备运输方案也没有安全技术交底记录A公司在这次事故中负有哪些责任为什么
渤海机电安装公司承包了30000m室外压力管道的安装工程安装施工前履行了告之手续书面告知提交了相关材料该工程工期很紧施工期间阴雨天较多项目部为了保证工程质量把室外压力管道安装分为原材料检验管架制作安装管道预制管道安装管道焊接管道试验管道保温管道吹扫等工序按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查在施工过程中实行了三检制同时加强了专职检查并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析及时采取了改进措施顺利地完成了任务专职检查员在第一阶段检查焊口质量时一共检查出40处气孔超标分析了原因列表如下 在压力管道安装工程中哪些工序为关键工序
某建设单位甲方与某施工单位乙方订立了某工程项目的施工合同合同规定采用单价合同每一分项工程的工程量增减超过10%时需调整工程单价合同工期为25天工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示并得到甲方代表的批准工程施工中发生如下几项事件事件1因甲方提供电源故障造成施工现场停电使工作A和工作B的工效降低作业时间分别拖延2天和1天多用人工8个和10个工日工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元工作B的自有机械每天折旧费280元事件2为保证施工质量乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大增加工程量16m3该工作全费用单价为87元/m3作业时间增加2天事件3因设计变更工作E的工程量由300m3增至360m3该工作原全费用单价为65元/m3经协商调整全费用单价为58元/m3事件4鉴于该工程工期较紧经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施使这两项工作作业时间均缩短了2天该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元2500元其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符 上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求哪些事件不能提出工期和费用补偿要求简述其理由
某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目机电工程范围有建筑给排水建筑电气通风空调建筑智能化消防工程安装公司依据业主提供的工程量清单按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算因造价合理安装公司中标并签订合同合同造价为3200万元其中通风空调设备要求进行调试安装公司根据设计院提供的通风空调设备自动监控系统框图如图所示 对通风空调设备系统进行了调试检测安装公司进场施工时又收到业主的设计变更图纸安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%安装公司向业主提出了费用调整在施工过程中由于某些设计给施工带来困难安装公司向业主提出修改设计要求并增加了施工费用 安装公司如何计算由于设计变更引起的新项目费用
某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目机电工程范围有建筑给排水建筑电气通风空调建筑智能化消防工程安装公司依据业主提供的工程量清单按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算因造价合理安装公司中标并签订合同合同造价为3200万元其中通风空调设备要求进行调试安装公司根据设计院提供的通风空调设备自动监控系统框图如图所示 对通风空调设备系统进行了调试检测安装公司进场施工时又收到业主的设计变更图纸安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%安装公司向业主提出了费用调整在施工过程中由于某些设计给施工带来困难安装公司向业主提出修改设计要求并增加了施工费用 安装公司采用综合单价法编制施工图预算的条件是什么
钢丝绳用作吊索时其安全系数一般不小于
以下耐火材料中属于碱性耐火材料的是
下列设备基础中属于结构形式分类的是
同步电动机与异步电动机比较其优点是
关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求表述错误的是
建筑安装工程验收时可划分为检验批的有
某建设单位甲方与某施工单位乙方订立了某工程项目的施工合同合同规定采用单价合同每一分项工程的工程量增减超过10%时需调整工程单价合同工期为25天工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示并得到甲方代表的批准工程施工中发生如下几项事件事件1因甲方提供电源故障造成施工现场停电使工作A和工作B的工效降低作业时间分别拖延2天和1天多用人工8个和10个工日工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元工作B的自有机械每天折旧费280元事件2为保证施工质量乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大增加工程量16m3该工作全费用单价为87元/m3作业时间增加2天事件3因设计变更工作E的工程量由300m3增至360m3该工作原全费用单价为65元/m3经协商调整全费用单价为58元/m3事件4鉴于该工程工期较紧经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施使这两项工作作业时间均缩短了2天该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元2500元其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符 该工程实际工期为多少天工期奖罚款为多少元
焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件有
事件5中绝缘电阻值不符合规定是何原因如何进行处理达到合格
事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理应怎样解决
热门题库
更多
建设工程项目管理(一建)
建设工程法规及相关知识(一建)
建筑工程(一建)
机电工程(一建)
公路工程(一建)
水利水电工程(一建)
矿业工程(一建)
港口与航道工程(一建)
通信与广电工程(一建)
民航机场工程(一建)
铁路工程(一建)
市政公用工程(一建)
建设工程施工管理(二建)
建设工程法规及相关知识(二建)
矿业工程(二建)
建筑工程(二建)