110kV及以上的电压等级电流互感器二次绕组额定电流宜选用1A 电压互感器的主二次绕组额定二次线电压为100(根号3)v 电流互感器二次绕组中所接人的负荷应保证实际二次负荷在25%~100% 电流互感器二次绕组中所接人的负荷应保证实际二次负荷在30%~90%
被试电流互感器得容量 被试电流互感器升流到额定电流时得要求 被试电流互感器升流到120%额定电流时得要求 被试电流互感器升流到150%额定电流时得要求
直通表,按正常运行负荷电流的30%左右进行选择 经互感器接入的,不超过互感器额定二次电流的30% 直通表,按正常运行负荷电流的35%左右进行选择 经互感器接入的,不超过互感器额定二次电流的35%
应采用与原型号相同的电流互感器 变比应当相同 用于计量的电流互感器,比差和角差应负荷要求 用于继电保护的电流互感器,应负荷保护装置要求,10%误差曲线应合格
电流互感器的额定电压应与运行电压相同 根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比 电流互感器的准确度等级应符合规程规定的要求 电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内
电流互感器一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变化 电流互感器的一次额定电压和运行电压相同 注意使二次负载所消耗的功率不超过额定负载 根据系统的供电方式,选择互感器的台数和满足电能计量或继电保护方式的要求 根据测量的目的和保护方式的要求,选择其准确度等级
精确度等级1.5级的常用测量仪表,应配用不低于1.0级的互感器 电量变送器应配用不低于0.5级的电流互感器 精确度等级2.5级的常用测量仪表,应配用不低于1.0级的互感器 电量变送器应配用不低于1.0级的电流互感器
电流互感器的额定电压应与运行电压相同 根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比。 其额定一次电流的确定, 应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的 60%左右, 至少应不小于 30%,否则应选用动热稳定电流互感器以减小变比 电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内; 额定二次负荷的功率因数应为 0. 8~1. 0 之间 应满足动稳定和热稳定的要求
试电流互感器的容量 被试电流互感器升流到额定电流时的要求 被试电流互感器,升流到120%额定电流时的要求 被试电流互感器升流到150%额定电流时的要求
电流互感器额定一次电流应在运行电流的20%-120%的范围。 电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。 电流互感器所接的负荷不超过其额定二次负荷。 电流互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求。
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100/3V