你可能感兴趣的试题
检查互感器是否完好清洁, 一次回路连接是否良好 铭牌及倍率、 极性、 相位等标志是否正确完整 二次回路用材、 导线截面、 附件及安装质量是否符合要求, 接线是否正确 计量柜是否符合要求, 门应开启灵活能加锁加封 安装位置、 安装的计量装置是否符合规定和设定的计量方式
不能以检查 3U 0 回路是否有不平衡电压的方法来确认 3U 0 回路是否良好 可以包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确 最根本的办法是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的连线和盘上零序方向继电器的极性,做出综合的正确判断
检查接线有无开路或接触不良 检查接线有无短路 检查接线有无改接和错接 检查电流、 电压互感器接线是否符合要求
检查有无漏气 检查气体压力指示是否与制造厂规定相符 三相气压应调整一致 具有吸湿器的电流互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位应正常,呼吸应正常
应采用与原型号相同的电流互感器 变比应当相同 用于计量的电流互感器,比差和角差应负荷要求 用于继电保护的电流互感器,应负荷保护装置要求,10%误差曲线应合格
电流互感器的额定电压应与运行电压相同 根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比 电流互感器的准确度等级应符合规程规定的要求 电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内
检查计量电流互感器是否完好,一次回路连接是否可靠 测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于15MΩ 二次回路导线截面、附件及安装质量是否符合要求,接线是否正确 安装的计量表计是否符合规定
检查TA二次回路中是否可靠接地 测量TA的每相电流及中性线电流 检查互感器二次回路导线的选择是否满足要求 检查互感器的一次、二次连接部分接触是否良好。
测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标志是否正确。 检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标示是否正确 自电流互感器的一次分相通入电流,检查工作抽头的变比及回路是否正确(变压器套管变流器的极性与变比检验在变压器作短路电压试验时进行) 测绘电流互感器二次绕组工作抽头的励磁特性曲线 U 2 =f(I 2 ),一般应测录到饱和部分
用电信息采集及负荷控制装置 电压互感器 电流互感器 配电室
检查电流互感器的接线是否正确 检查电压互感器的接线是否正确 检查互感器与电能表之间的接线是否正确 检查互感器的极性、变比及电压互感器的接线组别
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100/3V
电流互感器应满足接在二次回路中最大负载要求; 应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求; 应满足二次回路测量仪表,继电保护和自动装置的要求; 500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求。