发电厂采用计算机监控系统后,操作员站台宜保留的硬手操包括( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某电厂有两台300MW机组采用发电机变压器组向500kV系统送电根据现有控制水平该电厂考虑控制接线较
单元控制室强电一对一控制接线;
主控制室强电一对一控制接线;
单元控制室计算机监控接线,在发电机控制屏上保留部分必须的硬手操设备元件;
全部用计算机监控的接线。
利用计算机对火力发电厂进行监控可分为离散监控和在线监控两种
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定计算机监控系统所有电缆芯线的截面面积宜大于或等于㎜2
0.75;
1.0;
1.5。
发电厂采用计算机监控系统后操作员站台不宜保留的硬手操包括
发电机变压器组断路器紧急跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急跳闸按钮、柴油发电机启动按钮
发电机变压器组断路器紧急合闸和跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急合闸和跳闸按钮、柴油发电机启动按钮
发电机变压器组断路器紧急跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急跳闸按钮、__厂用工作变压器__侧断路器紧急跳闸按钮、启动备用变压器高低压侧断路器紧急合闸按钮
发电机变压器组断路器紧急合闸和跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急合闸和跳闸按钮
火力发电厂为什么采用计算机监控系统?
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定水电厂计算机监控系统系统应采用结构
分布式;
集中式;
分层分布式。
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定运行和维护人员通过计算机监控系统人机接口设备应能实现哪些操作
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定监控系统宜采用的方式以满足系统和智能电子设备的寻时要求
一钟多个授时口;
多钟多个授时口;
两者均可。
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定监控系统应采集的非电气模拟量包括哪些内容
简述火力发电厂计算机实时监控系统应有的功能
简述火力发电厂计算机实时监控系统的功能
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定计算机监控系统的设计应遵循什么原则
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定水电厂计算机监控系统从现地控制单元连接到电厂级设备的介质宜采用
双绞线;
同轴电缆;
光纤。
火力发电厂计算机监控系统输入信号有哪几类
火力发电厂为什么采用计算机监控系统
电监会5号令中电力监控系统包括等
电力数据采集与监控系统
能量管理系统
发电厂计算机监控系统
广域相量测量系统
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定监控系统应采集的电气模拟量应包括哪些
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定水电厂计算机监控系统中现地控制单元的简称是
RTU;
RTD;
LCU。
发电厂采用计算机监控系统后操作员站台宜保留的常规仪表有
发电机定子U
AC
线电压;
发电机定子I
B
相电流;
发电机励磁电流;
__工作变__侧IB相电流。
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定水电厂计算机监控系统应采用分层分布式结构不包含那一层
电厂控制级;
调度控制级;
现地控制级。
热门试题
更多
某电厂采用500kV超__架空线路送出线路长度为300km电源阻抗的标么值为0.25功率因数为0.85若其传输功率为线路自然功率的70%线路故障发生甩负荷情况发电机的暂态电势相对于正常运行相电压升高倍
某10kV中性点绝缘系统线路末端接有空载变压器容量为400kVA线路对地电容为5000pF/km变压器空载电流为1.5%该变压器的励磁电抗为
某500kV超__架空线路长度为500km电磁波的传播速度为3×105km/s系统容量为无穷大该线路末端的相位移角为
在雷电过电压下的绝缘配合中已知某工程选用的550kV避雷器雷电冲击残压Ubnc为1011kV操作冲击残压Ubnc为827kV计算500kV电流互感器的全波额定雷电冲击耐受电压Und值和相对地操作冲击耐受电压Ucz值全波额定雷电冲击耐受电压Und值是
某500kV超__架空线路长度为400km正序波阻抗为260Ω零序波阻抗为500Ω正序电源感抗为100Ω零序电源感抗为50Ω正序波速为3×105km/s零序波速为2×105km/s空载线路末端A相接地 单相接地系数为
接地电阻是指
发电厂的易燃油和天然气设施防静电接地的接地电阻不应大于
超__系统合闸空载线路过电压以重合闸的情况最为严重过电压的幅值受到很多因素的影响如系统参数结构及运行方式等除上述因素外影响合闸过电压幅值不包括的因素有
某变电所__配电装置电压为220kV已知所选避雷器型号是W10Y5-200/496其10kA雷电冲击残压Ub=496kV在主变压器与雷电过电压的绝缘配合中确定变压器的内外绝缘的额定雷电冲击耐受电压和内绝缘的工频耐受电压额定雷电冲击耐受电压值不小于
B类电气装置的接地装置中等电位连接主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半并不应小于
在B类电气装置的接地装置的等电位连接接线时以下不是标准要求的措施是
下列装置中不需采用专门敷设接地线接地的部位是
在发电厂220kV配电装置中已知220kV为有效接地系统在选择220kV氧化锌避雷器作为雷电过电压保护装置时相对地的持续运行电压和额定电压主要要求 相对地持续运行电压要求不低于
某500kV超__架空线路长度为400km波阻抗为260Ω系统感抗为110Ω末端装设__并联电抗器补偿度按70%考虑 末端工频稳态电压是始端电压E的倍
低压系统由单独的低压电源供电时其电源接地点接地装置的接地电阻一般不宜超过
发电厂和变电站有爆炸危险且爆炸后可能波及主设备或严重影响发供电的建构筑物防雷电感应的接地电阻不应大于
某独立避雷针高度为25m若被保护物高度为10m其保护半径为
单机容量为12000kW的直配电机在少雷区除按采用标准保护接线外对于10kV线路在进线保护段长度L0内应装设避雷针线当排气式避雷器的接地电阻R分别是4Ω和6Ω时确定进线保护段长度L0应该满足的要求当R=4时L0应该满足的要求是
B类电气装置的接地装置接地线的最小截面除应满足有关公式计算值外埋入土壤内没有腐蚀保护的接地线其最小截面按规定应符合
接地装置是指
某550kV750MVA自耦变压器其空载电流为0.2%对地电容为5000pF转化系数叩为0.45该变压器的自由振荡频率为
跨步电位差是指
在发电厂中对铁路轨道和管道防静电接地的接地位置接地线接地极布置方式等都提出了明确的要求下面要求不正确的是
现已知继电保护装置配有一套速动主保护远近结合的后备保护和自动重合闸并有断路器失灵保护时根据热稳定条件接地线的最小截面的有关计算公式中te的取值应不小于下面的
架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于
有效接地和低电阻接地系统中发电厂变电站电气装置保护接地的接地电阻R应符合注Ⅰ为计算用的流经接地装置的入地短路电流
已知某500kV变电所工程550kV避雷器操作冲击残压Uc为825kV分别计算出500kV电压互感器电流互感器的相对地和相间操作冲击耐受电压相对地操作冲击耐受电压不小于
某500kV超__架空线路长度为400km电磁波的传播速度为3×105km/s系统按有限容量考虑系统电源阻抗与波阻抗的比值为0.383线路空载时末端工频稳态电压是始端电压E的倍
__架空线路杆塔的接地装置一般根据土壤电阻率ρ的大小而采用不同的型式现已知某线路杆塔是在土壤电阻率为100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区其接地装置可采用的型式是
A类电气装置是指