现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施 风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 吊顶内的排烟管道应采用难燃材料隔热 风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
风管接口的连接严密牢固,垫片厚度不小于3mm 用于排烟的风机与风管采用不燃材料的柔性短管连接 风管与风机连接的转弯处加装导流叶片 风管与隔墙之间的空隙采用水泥砂浆严密填塞
现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施 风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
不应大于3mm 不应大于5mm 不应小于3mm 不应小于5mm
现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施 风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm
无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定 安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求,并开启、关闭灵活 采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度
现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施 风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
对于建筑空间净高大于6m的场所,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2
风管接口的连接应严密、牢固 风管接口的垫片厚度不应小于1mm 风管接口不应凸入管内和突出到法兰外 排烟风管法兰垫片应为不燃材料 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接
风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于2mm 排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应釆用螺栓连接 当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应釆用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 吊顶内的排烟管道应釆用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离