你可能感兴趣的试题
垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上 排烟风机入口处 排烟风管穿越防火分区处 排烟风管穿越通风机房处
长边尺寸为1100mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为1.0mm 长边尺寸为450mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为0.8mm 长边尺寸为400mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为0.6mm 长边尺寸为1000mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为0.8mm
垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上 排烟风机入口处 穿越防火分区处
排烟风机人口处 与垂直排烟风管连接的水平风管 公共建筑的浴室 负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管 通风、空气调节系统的风管
水平风管与竖向总管的交接处 排烟管进入排风机房处 穿越防火分区的排烟管道上 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上 公共建筑的浴室的横向排风管
无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定 安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求,并开启、关闭灵活 采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度
有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定
垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上 排烟风机入口处 排烟风机出口处 穿越防火分区处
低压系统的规定 中压系统的规定 防火风管的压力等级 __系统风管板厚
低压系统的规定 中压系统的规定 防火风管的压力等级 __系统的规定
有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料宜为不燃材料
排烟风机的出口处设置了排烟防火阀 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置了排烟防火阀 送风机的入口处设置了排烟防火阀 穿越防火分区处设置了排烟防火阀 一个排烟系统中负担多个防烟分区的排烟支管上
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。 排烟防火阀,宜设独立支吊架。 防排烟风机设在混凝土上时,应设置减振装置; 防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。