你可能感兴趣的试题
单芯电力电缆用经非磁性处理的钢带 受压较大或有机械损伤危险时用钢带铠装 受高落差拉力时用钢丝铠装 移动式电网设备用的电缆采用聚乙烯外护层
电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装 白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采用金属套或钢丝铠装 一般情况采用带铠装的外护层
严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。 直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆 并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。 明敷电缆的中间接头应用电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒。
严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。 直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆 并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。 明敷电缆的中间接头应用电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒。
电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应具有加强层或钢丝铠装层。 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应具有钢带铠装层。 地下水位较高的地区,应选用聚乙烯外护层。 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层。
直埋电缆应采用铠装并有黄麻外护层的电缆 在电缆沟内敷设的电缆不应有黄麻外护层 直埋在白蚁危害严重地区的塑料电缆没有尼龙外套时,可采用钢丝铠装 敷设在保护管中的电缆应具有挤塑外套
并联敷设的电缆, 其接头的位置宜相互错开 电缆明敷时的接头, 应用托板托置固定 直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒 位于冻土土层的保护盒, 盒内宜注以沥青
在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,应选用钢丝铠装; 江河、湖海中电缆,采用的钢丝铠装型式应满足受力条件; 当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层; 水下敷设电缆应考虑机械强度高的外护层。
移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层 放射线作用场所的电缆,应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等防护外套 在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,可选用钢带铠装 江河、湖海中电缆,采用的钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层
电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求,电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合设计要求 电缆外观应无损伤,当对电缆的外观密封状态有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应试验合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套耐压试验并合格 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处 在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施;采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好 电缆型号、电压、规格应符合设计要求