当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

缆式线型感温火灾探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,如需弯曲时,弯曲半径宜 大于( )m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

线型定温火灾探测器  线型光纤感温火灾探测器  线型缆式感温火灾探测器  线型光束感烟火灾探测器  
缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m  分布式线型光纤感温火灾探测器,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm  光栅光纤线型感温火灾探测器,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  线型感温火灾探测器敏感部件的固定装置,间距不宜大于1.5m  
线型缆式感温  线型光纤感温  线型光束感烟  线型定温  
电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架  不易安装点型探测器的夹层、闷顶  公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等  各种皮带输送装置  其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所  
线型定温火灾探测器  线型光纤感温火灾探测器  线型缆式感温火灾探测器  线型光束感烟火灾探测器  
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45°  缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m  敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m  探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量  
线型定温火灾探测器  线型光纤感温火灾探测器  线型缆式感温火灾探测器  线型光束感烟火灾探测器  
缆式  空气管式  分布式光纤  线式多点型  光栅光纤  
火灾探测器周围0.5m内不应有遮挡物  感温探测器的安装间距不应超过15m  探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于30°  探测器的"+"线应为红色线,"-"线应为蓝色线  缆式线型感温火灾探测器在各种皮带输送装置上敷设时,不宜敷设在装置的过热点附近  
电缆隧道内选用缆式线型感温火灾探测器  精密零件加工车间选用高灵敏型吸气式感烟火灾探测器  汽车库内选用点型感烟火灾探测器  液化石油气储罐选用线型光纤感温火灾探测器  
单波段红外火焰探测器  紫外火焰探测器  缆式线型感温火灾探测器  线型光束感烟火灾探测器  
缆式线型感温火灾探测器  线型光纤感温火灾探测器  线型光束感烟火灾探测器  线型定温火灾探测器  
缆式线型感温探测器  一体化温变  正压型感温探测器  电阻型感温探测器  
探测器至空调送风口最近边的水平距离为2m  内走道顶棚上居中安装的点型感烟探测器的间距为13m  缆式线型感温火灾探测器中间线路较长确需接线时,在接线处固定  倾斜安装的探测器,倾斜角度为30o  
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m  敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m  在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近  分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm  光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  
线型感温火灾探测器在30s以内发出火灾报警信号  线型感温火灾探测器黄色故障报警确认灯点亮  火灾报警控制器显示火警信号  火灾报警控制器显示故障报警信号  探测器红色报警确认灯点亮  
电缆隧道  有大量粉尘、水雾滞留的场所  不易安装点型探测器的夹层  电缆竖井  石油油罐  

热门试题

更多