当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况,不需要采取防火封堵措施的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  消防泵房  
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆发生火灾时,消防水泵的持续运行时间不应小于3h  商业建筑的中庭设置的防火卷帘发生火灾时,消防水泵的持续运行时间为3h  消防电梯发生火灾时,持续运行时间不应小于消防水泵的持续运行时间  建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min  
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固  电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统  电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵  防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料  
火灾自动报警系统  消防联动控制系统  消防应急照明和疏散指示系统  消防电梯  
使用安全电压供电的电气设备  消防用电梯及确保公共场所安全的设备  用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等  用于防盗报警的电源  
火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线应采用矿物绝缘电缆  火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线应采用有机绝缘耐火类电缆  火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线宜采用矿物绝缘电缆  火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线应采用有机绝缘耐火类电缆  
消防水泵、电动阀门、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明应按Ⅰ类负荷供电  消防用电设备采用双电源或双回路供电时,应在最末一级配电箱处自动切换  应急照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min  消防用电设备应采用单独的供电回路,当发生火灾切断生产、生活用电时,仍应保证消防用电,其配电设备应设置明显标志  消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要  
用于商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆的消防水泵火灾时,持续运行时间为 3h,其他高层建筑为2h  用于防火卷帘的水幕泵火灾时,持续运行时间为3h  用于消防电梯火灾时,持续运行时间应大于消防水泵、水幕泵火灾时的持续运行时间  建筑高度大于 100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min  
建筑抗震缝用防火封堵材料可采用防火泥  贯穿孔洞用防火封堵材料可采用防火包  防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料  电缆穿阻火墙应使用防火封堵板材  
穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  消防控制室
  
消防水泵、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明按Ⅱ类负荷供电  消防用电设备采用双电源供电,在最末一级配电箱处自动切换  应急照明采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间为25min  消防用电设备与其他设备共用供电回路,发生火灾时仍能保证消防用电  
穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  消防泵房
  
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源  火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源  当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路  消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电  火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置  

热门试题

更多