电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器; 6.3MVA及以上的并列运行变压器; 6.3MVA及以下单独运行的变压器; 对于电压为10kV的重要变压器(当电流速断灵敏系数不符合要求时)。
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。
发电机电流速断; 发电机变压器组共用纵联差动保护; 发电机和变压器分别装设单独的纵联差动保护; 低电压闭锁过电流。
纵联差动保护可反映变压器内部接地短路故障 纵联差动保护可反映变压器内部相间短路故障 纵联差动保护可反映变压器内部匝间短路故障
应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 应能躲过变压器变二侧短路电流。 应具有电流回路断线和判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 差动保护的保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 应延时动作于断开变压器的各侧断路器。
应能躲过励磁通流 应能躲过外部短路产生的不平衡电流 差动保护范围应包括变压器套管及其引线 差动保护范围可以包括变压器套管而不包括其引线
应能躲过励磁涌流; 应能躲过外部短路产生的不平衡电流; 差动保护范围应包括变压器套管及其引线; 差动保护范围应包括变压器套管而不包括其引线。
50MW及以上; 100MW及以上; 200MW及以上; 300MW及以上。
电流速断保护; 发电机纵联差动保护; 变压器纵联差动保护; 发电机变压器组共用纵联差动保护。
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护 6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护 10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护 2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护
10MVA及以上的单独运行变压器 6.3MVA及以上的并列运行变压器 6.3MVA及以下单独运行的变压器 3MVA及以上变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时