你可能感兴趣的试题
50MW及以上; 100MW及以上; 200MW及以上; 300MW及以上。
双绕组变压器、联络变压器; 三绕组变压器、联络变压器; 三绕组自耦变压器、联络变压器; 自耦变压器、联络变压器。
发电机电流速断; 发电机变压器组共用纵联差动保护; 发电机和变压器分别装设单独的纵联差动保护; 低电压闭锁过电流。
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组; 容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器; 容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器; 发电机升压变压器不能选用自耦变压器。
50MW及以上; 100MW及以上; 200MW及以上; 300MW及以上。
电流速断; 低电压闭锁过流; 发电机纵联差动; 发电机变压器组共用纵联差动。
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置; 发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护; 发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护; 纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。
发电机 发电机和发电机出口母线 发电机和变压器 变压器和变压器__母线
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器; 对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器; 机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线; 当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。
容量为125MW及以下的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为125MW及以下的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为200~300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时,发电机与变压器之间不宜装设断路器; 两台发电机与一台变压器作扩大单元连接时,在发电机与变压器之间应装设断路器。
电流速断保护; 发电机纵联差动保护; 变压器纵联差动保护; 发电机变压器组共用纵联差动保护。