当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器纵联差动保护在变压器过励磁时应正确动作。 ()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

发电机过励磁时,差动电流增大  变压器过励磁时,差动电流增大  发电机过励磁时差动电流基本不变化,变压器过励磁时差动电流增大  发电机和变压器过励磁时,差动电流均增大  
应能躲过励磁涌流  应能躲过外部短路产生的不平衡电流  差动保护范围应包括变压器套管及其引线  差动保护范围可以包括变压器套管而不包括其引线  
应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流  在变压器过励磁时不应误动作  在电流回路断线时应发出断线信号, 电流回路断线允许差动保护动作跳闸;  在正常情况下, 变压器差动保护的保护范围应包括变压器套管和引出线, 如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。  
发电机过励磁时, 差动电流增大  变压器过励磁时, 差动电流增大  发电机过励磁时差动电流基本不变化  发电机和变压器过励磁时, 差动电流均增大  
发电机过励磁时, 差动电流增大  变压器过励磁时, 差动电流增大  发电机过励磁时差动电流基本不变化, 变压器过励磁时差动电流增大  发电机和变压器过励磁时, 差动电流均增大  
瓦斯保护;  纵联差动保护;  防御变压器过励磁的过励磁保护;  防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护等。  
无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流  在变压器过励磁时不应误动作  在电流回路断线时应发出断线信号,并闭锁差动保护跳闸出口  差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线  
发电机过励磁时,差动电流增大;  变压器过励磁时,差动电流增大;  发电机过励磁时差动电流基本不变化,变压器过励磁时差动电流增大;  发电机和变压器过励磁是,差动电流均增大;  
应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。  应能躲过变压器变二侧短路电流。  应具有电流回路断线和判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。  差动保护的保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。  应延时动作于断开变压器的各侧断路器。  
差动电流随过励磁程度的增大而非线性增大  变压器过励磁时, 差动保护中出现的不平衡电流主要是由于励磁电流所引起  差动电流中含有明显的三、五次谐波  五次谐波与基波的比值随着过励磁程度的增大而增大  
发电机过励磁时, 差动电流增大  变压器过励磁时, 差动电流增大  发电机过励磁时差动电流基本不变化, 变压器过励磁对差动电流增大  发电机和变压器过励磁时, 差动电流均增大  
应能躲过励磁通流  应能躲过外部短路产生的不平衡电流  差动保护范围应包括变压器套管及其引线  差动保护范围可以包括变压器套管而不包括其引线  
防止变压器过负荷时保护误动  防止励磁涌流的影响  防止变压器外部部短路保护误动  
采用具有速饱和变流器的 BCH 型差动继电器构成变压器纵差动保护。  采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护  各侧均接入制动绕组  采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护  
应能躲过励磁涌流;  应能躲过外部短路产生的不平衡电流;  差动保护范围应包括变压器套管及其引线;  差动保护范围应包括变压器套管而不包括其引线。  
能躲过励磁涌流和区外短路产生的不平衡电流  在变压器过励磁时不误动  差动保护范围应包括变压器套管及其引出线  用 TPY 级暂态型电流互感器  
当出现大于变压器所能承受的过负荷电流时  当变压器出现励磁涌流时  当变压器两侧均流过超越性短路电流时  当变压器发生内部短路电流时  
高中压侧及中性点之间是电的联系, 各侧电流综合后, 励磁涌流达到平衡, 差动回路不受励磁涌流影响。  在变压器过励磁时, 也不需考虑过励磁电流引起差动保护误动作问题。  当变压器调压而引起各侧之间变比变化时, 不会有不平衡电流流过, 可以不考虑变压器调压的影响。  分侧差动保护不反应绕组中不接地的匝间短路故障。  