当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

空气泡沫枪的混合液进口压力不应小于()×104Pa。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定  每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min  泡沫混合液连续供给时间不应小于20min  泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min  
工作压力  泡沫液流量  混合液流量  射程  
宜不低于50×104Pa  宜不低于40×104Pa  宜不低于30×104Pa  宜不低于60×104Pa  
应能保护泵、计量仪器、车辆及与装卸产品有关的各种设备  汽车装卸栈台的泡沫混合液量不应小于8L/s  火车装卸栈台的泡沫混合液量不应小于30L/s  泡沫混合液连续供给时间不应小于20min  
20×104  35×104  15×104  17×104  
泡沫枪的进口压力和射程  泡沫混合液的混合比  泡沫混合液的发泡倍数  泡沫混合液输送到最不利储罐的时间  系统从喷水至喷泡沫的转换时间  
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、 管道剩余量三者之和最小的储罐确定。  每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。  采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m  泡沫消火栓的功能是连接泡沫枪扑救储罐区防火堤内的流散火灾  固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后, 将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于2min。  
为发挥泡沫枪的效能和消防车的供水能力,泡沫枪的进口压力宜不低于50×104Pa  为发挥泡沫枪的效能和消防车的供水能力,泡沫枪的进口压力宜不低于10×104Pa  消防车的最大供泡沫距离与消防车水泵出口压力有关  消防车的最大供泡沫距离与标高差有关  消防车的最大供泡沫距离与每条水带的压力损失无关  
泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m  单个泡沫产生器保护周长不应大于24m  非水溶性液体泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)  泡沫混合液连续供给时间不应小于40min  
每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min  液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min∙㎡),连续供给时间不应小于40min  泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min  储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算  
应能保护泵、计量仪器、车辆及与装卸产品有关的各种设备  汽车装卸栈台泡沫混合液量不应小于8L/s  火车装卸栈台的泡沫混合液量不应小于30L/s  泡沫混合液连续供给时间不应小于20min  
泡沫混合液供给强度不应小于6L/(min•㎡),连续供给时间不应小于30min  泡沫混合液供给强度不应小于6L/(min•㎡),连续供给时间不应小于60min  泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡),连续供给时间不应小于30min  泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡),连续供给时间不应小于60min  
每支辅助泡沫枪的泡沫合液流量不应小于200L/min  液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于60min  泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min  储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算  
为发挥泡沫枪的效能和消防车的供水能力,泡沫枪的进口压力宜不低于35×104Pa  为发挥泡沫枪的效能和消防车的供水能力,泡沫枪的进口压力宜不低于10×104Pa  消防车的最大供泡沫距离与消防车水泵出口压力有关  消防车的最大供泡沫距离与标高差有关  消防车的最大供泡沫距离与每条水带的压力损失无关  

热门试题

更多