泡沫比例混合器 泡沫产生器 泡沫、 水两用消防炮 空气泡沫枪 空气泡沫喷头
固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1MPa 立式泡沫产生器及其附件的公称压力不得低于1.2MPa,与管道应采用螺纹连接 泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网
高倍数泡沫产生器要整体安装,不得拆卸 高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 高倍数泡沫产生器的安装要符合设计要求,安装时不能损坏或随意拆卸附件 高倍数泡沫产生器在距进气端的一定范围内不能有影响气流进入的遮挡物
固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用横式泡沫产生器 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃 泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网 立式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1MPa
泡沫产生器 泡沫/水两用消防炮 空气泡沫枪 空气泡沫/水喷头
泡沫比例混合器 空气泡沫产生器 泡沫喷头 泡沫液储罐
泡沫产生器 空气泡沫枪 泡沫/水两用消防炮 空气泡沫/水喷头
环泵式泡沫比例混合器 压力式泡沫比例混合器 平衡压力式泡沫比例混合器 管线式泡沫比例混合器 空气泡沫产生器
泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1Mpa 泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网 横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管 外浮顶储罐上的泡沫产生器,应设置密封玻璃
泡沫比例混合器 空气泡沫产生器 泡沫喷头 泡沫液储罐
使用环泵式比例混合器时,需要设置不少于一个的备用量,且比例混合器泡沫液入口 不应高于泡沫液储罐最高液面 1m 当使用水成膜泡沫液时,压力式比例混合器的泡沫液储罐不宜采用碳钢材质 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,为保证进气通畅,其进空气口应高出罐壁顶 外浮顶储罐上设置泡沫产生器时,必须设置密封玻璃,以避免油蒸气逸散 当采用平衡压力式比例混合器时,泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施
低倍数泡沫产生器 高背压泡沫产生器 高倍数泡沫产生器 中倍数抱沫产生器
固定顶储罐宜选用立式低倍数泡沫产生器 高背压泡沫产生器的发泡倍数不应小于2,且不应大于5 在防护区内设置并利用热烟气发泡时,应选用水力驱动型高倍数泡沫产生器 中倍数泡沫产生器的发泡网应采用不锈钢材料 高背压泡沫产生器是从储罐内上部喷射空气泡沫
泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.2MPa 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃 横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于 1m 的泡沫管
高背压泡沫产生器, 出口工作压力大于泡沫管道的阻力和罐内液体静压力之和 高背压泡沫产生器, 发泡倍数不应小于3,且不应大于6 高背压泡沫产生器, 是从储罐中部液下喷射空气泡沫扑救油罐火灾的主要设备 高倍数泡沫产生器, 在防护区内固定设置泡沫产生器时,应采用不锈钢材料的发泡网。 高倍数泡沫产生器, 在防护区内设置并利用热烟气发泡时,应选用水力驱动型泡沫产生器
泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1MPa 固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器 横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1.5m的泡沫管 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃