你可能感兴趣的试题
对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门 常闭防火门装有闭门器等,双扇和多扇防火门装有顺序器 防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上 防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常开防火门应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求 常闭防火门应安装自动闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器
对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门 常闭防火门装有闭门器等,双扇和多扇防火门装有顺序器 防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上 防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
防火门门框、门扇无明显凹凸、擦痕等缺陷 在其明显部位设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,内容清晰,设置牢靠 常闭防火门装有闭门器等,双扇和多扇防火门装有顺序器 常开防火门装有火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置 防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上
防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 设置在变形缝附近的防火门,安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后未跨越变形缝 防火门门扇与门框的搭接尺寸为9mm 防火门门扇的开启力为80N
门上的合页不得使用双向弹簧 双扇门间必须带有盖缝板 平开钢制防火门的门框与门扇采用1.2mm厚的冷轧钢板,内不填防火材料 门锁,合页等配件的熔融温度不低于800℃
不管防火门的开与关状态 随手关闭防火门 发现火灾才应关闭防火门,其他时候应打开防火门 自觉打开防火门
从任意一侧打开常闭防火门门扇,检查其开启灵活性 按下常开防火门释放器手动按钮,释放门扇,观察门扇是否能自动关闭严密 在门扇处于最大开启角情况下,释放门扇,观察门扇是否能自动关闭严密 防火门是否处在正常工作状态
防火门门磁开关 防火门电动闭门器 防火门电磁释放器 防火门监控器
防火门门磁开关 防火门电动闭门器 防火门电磁释放器 防火门监控器
防火门电磁释放器 防火门电动闭门器 防火门监控器 防火门门磁开关
除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常闭防火门应安装闭门器,双扇和多扇防火门应安装顺序器 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层较少的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝 钢质防火门门框内应填充水泥砂浆,门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜小于600mm
闭门器拉力调节不当 双扇门顺序器损坏 门扇变形 接线不正确 防火门密封条安装不到位
门扇与地面局部产生摩擦 闭门器拉力调节不当 双扇门顺序器损坏 门扇变形 闭门器主体装反
无 C.24V电压或电压过低 闭门器主体装反 电动闭门器滑槽内锁舌损坏 防火门监控模块损坏 双扇门顺序器损坏
对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门 常闭防火门装有闭门器等,双扇和多扇防火门装有顺序器 防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上 防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
从任意一侧打开常闭防火门门扇, 检查其开启灵活性 在常闭防火门门扇处于最大开启角情况下, 释放门扇, 观察门扇是否能自动关闭严密 按下常闭防火门释放器手动按钮, 释放门扇, 观察门扇是否能自动关闭严密 测试完毕后, 将防火门恢复至正常工作状态