防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常开防火门应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求 常闭防火门应安装自动闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器
常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启 防火门、防火窗应划分为甲、乙两级 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能 防火门设置在建筑变形缝附近,当门扇开启跨越变形缝时,应开向楼层较多的一侧 双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能 除另有规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启 防火门关闭后应具备排烟功能
应具有自闭功能, 双扇防火门应具有按顺序关闭的功能 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能 防火门内外两侧应能手动开启 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧
应具有自闭功能双扇防火门应具有按顺序关闭的功能 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能 防火门俩侧应能手动开启 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧
显示防火门的开闭状态 控制常开式防火门不能随意关闭 门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭 防火门关闭信号应送到消防控制室。
配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门 配变电所直接通向室外的门应为甲级防火门
常闭式防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志 常开式防火门应装有在火灾发生时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置 用于疏散的防火门应向楼梯间方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较低的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝 防火门外观检查时应包括防火门的型号、规格、耐火性能、厂址、出厂日期、生产批号和执行标准等
应具有自闭功能。 双扇防火门应具有按顺序关闭的功能 常开防火门应能在火灾时自行关闭, 并应有信号反馈的功能 防火门内外两侧应能手动开启 设置在变形缝附近时, 防火门开启后, 其门扇不应跨越变形缝, 并应设置在楼层较多的一侧
设于防火墙、防烟楼梯间的门应采用乙级防火门 设于避难走道及区间联络通道处的门应采用乙级防火门 设于防火分隔墙上的疏散门应采用甲级防火门 设于管道井的检查门可采用丙级防火门 设于设备管理区与公共区临界面上的防火门以及安全出口、消防专用出入口、联络通道、防烟楼梯间的前室等处的防火门,应保证消防火灾时不需使用钥匙等工具能向疏散方向开启,并应在显著位置设置标识和使用提示
设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较少的一侧 防火门关闭后应具有防烟性能
防火门应为平开门 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和反馈信号的功能 用于疏散的楼梯间的防火门,应具有自行关闭的功能 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧 双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能
均为甲级防火门 均为乙级防火门 前者为甲级防火门,后者为乙级防火门 前者为乙级防火门,后者为甲级防火门
防火门应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应由信号反馈的功能 防火门宜从外侧能手动开启 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧