你可能感兴趣的试题
当单排布置时,柜后维护通道最小宽度为0.8m 当双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为0.8m 当双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1m 当固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm
当采用固定式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.3m
当屏后通道两出口之间的距离超过15m时 当屏后通道两出口之间的距离超过30m时 当屏后通道内有柱或局部突出 当屏前操作通道不满足要求时
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m
不受限制时双排对面布置情况: 固定分隔式:屏前2m,屏后维护1.0m,操作1.2m; 抽屉式:屏前2.3m,屏后维护1.0m,操作1.2m。 不受限制时,单排布置情况: 固定分隔式:屏前1.5m,屏后维护1.0m,操作1.2m; 抽屉式:屏前1.8m,屏后维护1.0m,操作1.2m。 受限制时,双排对面布置情况: 固定分隔式:屏前1.8m,屏后维护0.8m,操作1.2m; 抽屉式:屏前1.8m,屏后维护0.8m,操作1.2m。 受限制,单排布置: 固定分隔式:屏前1.3m.屏后维护0.8m,操作1.2m; 抽屉式:屏前1.6m,屏后维护0.8m,操作1.2m。
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.6m
当屏后通道两出口之间的距离超过15m时 当屏后通道两出口之间的距离超过30m时 当屏后通道内有柱或局部突出 当屏前操作通道不满足要求时